常见窃电方式分类

作者:老电工时间:2021-01-29 11:11:36

常见的窍电方式有哪些,可分为普通型窃电、技术型窃电与高科技窃电三种,从窃电的时间上来讲,又可划分为连续式和间断式两种,一起来了解下。

常见窃电方式

用户窃电采用的方式很多,从窃电的手段来讲,可分为普通型窃电、技术型窃电与高科技窃电三种;从计量的角度来讲,可分为与计量装置有关和与计量装置无关两种;从窃电的时间上来讲,又可划分为连续式和间断式两种。

一、普通型窃电方式(与计量表无关的绕越计费电能表窃电)

1、直接从配电变压器的低压瓷柱上挂线用电

此方式的最大特点是不动计量装置,且无一定规律,窃电后证据随之消失。因此,查获该类窃电十分困难。

例如:某村100kVA变压器供电,低压塑料铜芯线出线,配电变压器低压套管未封。配电室内敞开铁屏带有大计量箱。计量箱封闭完好。该村电费1983年上交电力局计1.5万余元,1984年1~9月仅交2000多元,被列为重点普查对象,但监察班多次夜查均无收获,1984年10月中旬,用电监察班长与装表工再次夜查又没发现问题,查电人员心中不服,第二天凌晨一时,再次开车去配电房,杀了个回马枪,结果当场抓获村电工直接从配电变压器低压套管上接线用电,既有动力又有照明,负荷近30kW。原来村电工承包碾米加工厂半夜偷电自以为发现不了,自食其果,根据《全国供用电规则》,一次性补收处罚5万多元,村电工拆楼房卖物交钱并被开除,全县通报批评。

2、短接计量箱进出线

短接进入计量箱和引出计量箱的同相位的导线,多发生在进线管与出线管在墙内的相交处。该方式较能迷惑人,一般窃电者短接三相中的一相或两相,用电吹风测试法、负荷测试法查不出来,只有停掉计量装置下方的低压总开关,拉开开关下侧的闸刀,用万用表测量刀开关的下面触点是否带电,才能发现有无窃电。

3、私自从供电电网上接线

私自从供电局电网内接线用电。

4、包灯用户私自增容

对现有包灯用户私自增容。

二、技术型窃电方式(与计量表有关)

1.破坏计量装置准确计量

有的用户私自仿刻电力局计量封印钳,用假封铅开箱。

(1)更动计量装置的接线。

1)解开或伪接表尾电压线和电压跨接点接线,使电能表表尾某相电压失压。

2)解开或伪接TA的二次线,使互感器二次开路。

3)反接电流二次线极性。

4)反接表内电流线圈极性。

5)更动二次线,使元件的电压电流配合错误。

6)更动表内接线,使表计元件的电压、电流配合错误。

7)计量回路中串并联其他表计。

(2)短接计量装置接线。

1)短接TA的一次线。

2)短接TA的二次线。

3)短接表尾元件电流进出线端子。

4)短接表内电流线圈。

5)途中短接电流二次线。

2.技能窃电

(1)在用三相三线表计量不平衡负荷时,把负荷全部或大部分接到与表尾V相电电压互同相位的相上,表不走或少走。来自:电工技术之家

(2)用三元件表计量照明时,私自更动表尾零线,把其接到某相的相线上,然后把照明负荷全部或大部分接到这一相的相线上,表计不走或少走。因此,三元件计费表的表尾零线

不能在计量箱外引取。

(3)用三元件表或单相表计量照明时,通过一台小型升压变压器把表尾零线电压升高,使表内某一元件承受反向电压,把灯负荷全部接到对应相上,表倒走。

(4)在单相表接线时,错将零线进表电流线圈,相线进表零线,当把负荷接在相线和零线之间时,表能正常计量,但把负荷接在相线和大地之间,由于负荷电流不经过表计电流线圈,表计不走或少走。

由于低压保安器的推广使用,上述方式受到了限制,于是窃电者又想出了外借零线的窃电方法,借来另一块接线正确的单相表的零线,把负荷接在相线与外借零线之间,由于负荷电流不经过两块表计的电流线圈,所以两块表均不走。同时,又可把相线借给别人窃电,往往由于一块表接线不标准造成多户窃电。

(5)利用两元件表U元件和w元件工作原理窃电。对于U元件,电压电流之间相位差夹角为30°+∮,所以当单相电感在U相上运行时,表倒走。

对于w元件,电压电流之间夹角为30°-∮,当单相电容在W相上运行时,表倒走。

例如:某电焊工在使用单相电焊机时,无意中发现电焊机空载时表反走,于是长期用该方式窃电,一年后被抓获。

综上所述,技术型窃电危害极大,必须采取反窃电技术措施加以防止,减少损失。www.dgjs123.com

3.篡改计量结果

(1)更换TA铭牌,大TA换小铭牌。

(2)更换表内字码。

(3)打开表大盖倒表码。

(4)将表大盖上方钻一小孔,插铁丝窃电。

4.破坏计量装置

(I)折断二次线。

(2)断开TA内部二次线。

(3)内外勾结,平时少抄电量,待电量积累多了以后把表烧坏,或监守自盗,慌称丢失。

(4)故意让TA烧坏,并使其运行半年以上,原有关规定只能补半年误差电量。

(5)私自更换表计和不同倍率的TA。

(6)打开表大盖,使字码与表盘转动轴脱离接触,用电时表计转动正常但不走字。

三、高科技窃电

(1)非法制造、高价销售电磁干扰仪窃电工具,使表计不走、慢走或反走。

(2)非法制造销售永久磁铁窃电器,使表计计量不准。

例如:某镇省国道两边两家碾米厂,左边碾米电价高,右边碾米电价低,两家均装有中号计量箱,普查多次没有发现右边米厂窃电,后采取措施将右边米厂力表和灯表移到进户电杆上,并3天抄一次电表,结果电费成倍增加,经用户交待使用一种小型窃电器使表停走,现用电正常。

四、连续性窃电

特点是窃电在较长时间内进行,或者是一开始计量便每时每刻都在进行,常见方式有:短接TA、短接表尾、解除电压跨接线、折断二次线、更换TA铭牌、更换表内字码、短接计量箱、更动计量装置接线等。

该类窃电方式对查电十分有利,掌握了各种测试方法,查电时执行严密的查电程序,便可查出。

五、间断式窃电

窃电时断时续,无一定规律,常见方法有挂瓷套管,公用变压器内低压线挂钩接火,打开封铅倒表码,有关的技能窃电等。

间断式窃电时间虽短,但危害性极大,而且许多方式在窃电后证据消失,对反窃电工作带来很大难度,这就需要我们采取相应的反窃电技术措施来防范,使其难以发生,或者一旦发生,便会留下证据,变间断式为连续式,使反窃电工作得以从容进行。