首页 > 用电知识 > 安全用电

电力变压器的星形连接、三角形连接方式接线

作者:老电工时间:2022-11-29 19:10:06

三相变压器中,三个原边线圈与三相交流连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。如下图(a)、(b)所示。当星形连接(y形)连接时,首端1u1、1v1、1w1为引出端时,将三相末端1u2、1v2、1w2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“n”标志,接线方式用yn表示。同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。

三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:y/y或y/yn;y/△或yn/△;△/y或△/yn;△/△等连接方式。

但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。

时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。

三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。

y/y连接

如下图所示,原副边绕组不仅都是y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为y/y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为y/y-6连接组(新标准用y,y6表示)。

y/△连接

在下图(a)中奖原边结成y而副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为y/△-11连接组(新标准:y,d11)。

目前我国标准变压器的接线组别有三种:

y/yn-12(y,yn0),一般用于容量不大的(不超过1600kva)配电变压器变电所内销变压器,供动力和照明负载。

y/△-11(y,d11)用于中等容量、电压为10kv或35kv电网及电厂中的厂用变压器。

yn/△-11(yn,d11)一般用于110kv及以上系统中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读