首页 > 用电知识 > 安全用电

电流对人体的伤害形式及危害程度

作者:老电工时间:2021-06-07 10:43:06

有关电流对人体的伤害形式及危害程度,电流对人体的伤害有三种形式:电击、电伤和电磁场伤害,电流作用于人体时,对不同人群的危害程度也不相同。

电流对人体的伤害形式

电流对人体的伤害有三种形式:电击、电伤和电磁场伤害。电击是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。电伤是指电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的伤害,主要指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。

电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。

一般认为,电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。

因为沿该条途径有较多的电流通过心脏、肺部等重要器官;其次是从一只手到另一只手的电流途径。触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。 

按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击又可分为下列几种情况:

1)低压单相触电。即人体站在地面或其他接地导体上触及一相带电体的触电。大部分触电事故都是单相触电。

2)低压两相触电。即人体同时触及两相带电体的触电,这时由于人体受到的电压高达220伏或380伏,所以危险性很大。

3)跨步电压触电。当带电体接到有电流流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点周围,两脚之间出现的电压即称跨步电压。由此引起的触电故称为跨步电压触电。往往高压故障接地处或有大电流流过的接地装置附近,都可以出现较高跨步电压。

4)高压电击。对于高于1000伏以上的高压电气设备,当人体过分接近它时,高压电可将空气电离,然后通过空气进入人体,因此还拌有高电弧,能把人烧伤。

人体在电流作用下,会有麻木、针刺、打击、疼痛、痉挛、呼吸困难、血压升高、心跳紊乱、心室颤动等症状。

引起上述各种症状的电流并非某一确定值,而是某一确定的范围。能引起人体感觉的最小电流值称为感知阈值。

男性平均感知阈值约为1.1mA,女性约为0.7mA。人能自主摆脱带电导体的最大电流值称为摆脱阈值。男性平均摆脱阈值约为16mA,女性约为10.5mA。

室颤阈值是引起心室颤动的最小电流值。由于心室颤动极易使人致命,可以认为室颤阈值是最小致命电流值。

心室颤动是心室每秒400~600次以上的纤维性颤动。心室颤动时,会终止血液循环。数十毫安的电流通过人体即可引起心室颤动。

电流流经人体造成伤害的严重程度受多种因素影响,如触电持续的时间、电流的种类、电流流过的途径等都有重要作用。随着通电时间延长,人体吸收的外部能量增加,而且人体电阻也会下降。

因此,通电时间越长,电击的伤害就越大。就电流种类而言,工频电流对人体的伤害大于直流电流和高频电流对人体的伤害。电流流经心脏者,电击危险性很大。

左手至前胸、左手和右手间、手和脚间的电流途径都是很危险的。

双脚间和局部肢体的电流途径的危险性则较小,但遭电击后,由于失去自我控制能力,可能会出现新的电流途径。

电流作用于人体时,女性的危险性较男性的大;儿童的危险性较成人的大;体弱有病者的危险性较健壮者的大;体重小的危险性较体重大的大。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读