首页 > 用电知识 > 安全用电

施工机械操作概念与用电安全措施

作者:老电工时间:2019-12-13 06:08:32

有关施工机械操作概念与用电安全措施,施工用电设备必须按规定接地接零,每台用电设备应有各自专用的开关箱,配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,必须严格执行机械安全操作规程。

施工机械操作与用电安全措施

1、施工用电设备必须按规定接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查。

现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高6m以上,开关箱安放高1.5m以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。

每天开工前须先检查防漏电开关有无失灵。

2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行"一机一闸"制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。

3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电保护器

4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。【施工机械操作概念与用电安全措施】

箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的保护措施,有危险标志。配电箱、开关箱统一编号由持证专职电工管理。

6、钢排栅必须每距10m与建筑物防雷地网相连,起重塔吊、人货电梯必须与建筑物防雷地网相连,施工现场每月应进行用电设备及接地电阻测量并做好记录。

7、施工机械操作人员在开动机械前要进行机械设备的安全状况检查,检查机械的油、水、钢井架、吊笼、安全罩、钢丝绳等是否符合安全要求才能开机。

发现问题应及时排除,重大问题及时上报单位领导及公司主管部门,确保安全生产。(电工天下 www.dgjs123.com)

8、机械操作人员在开机操作时精神要集中,不能与闲人交头接耳,并且不得随意离开工作岗位或将机械交给未经培训和无操作证的人员操作。

9、机械设备应按其技术性能的要求正确使用,缺少安全装置或安全装置已失灵的机械设备不得使用。

10、人货电梯、砼输送泵、振动器、高压水泵、抽水机等机具均要认真定期进行检查和保养、润滑、紧固、调整及防腐工作,确保机械设备及附属装置、随机工具的整洁,完好齐全。

11、必须严格执行机械安全操作规程,对违章指挥作业或工作条件不好及有损坏机械设备或人身安全时,操作人员有权拒绝操作。

12、施工起吊各种材料和构件时,一定要绑扎牢固,设专人负责指挥才能起吊运输,并经常对垂直运输机具的绳索、夹具、刹车器等进行检查,不能带"病"工作,确保其负荷要求及安全正常运转。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读