第二部分,两起电焊机触电事故分析
两起触电事故经过
案例1
2009年5月25日13时,李元龙在北京市朝阳区某汽车修理有限公司地沟内修理微型客车时触电倒地,经抢救无效死亡。
事发时现场位于汽车修理厂地沟内,地沟上方有一辆微型客车,微型客车车头金属框架已变形。经现场人员介绍,当时李元龙等人正在对微型客车车头处进行修理,在地沟南侧有一台电焊机,电焊机一次侧交流额定电压为380V/220V,电焊机焊把线有破损处,且无出厂铭牌。
案例2
2008年8月3日7时15分,施易在北京市海淀区某公司综合楼一层工地拆卸电焊机的电源电缆时触电倒地,经抢救无效死亡。据现场人员介绍,施易将电焊机从楼东门搬运到楼内时,由于电焊机一次侧电源线拖拉,施易在拆除此电焊机电源线中部的接头时触电。
事发现场有电焊机一台,交流额定电压为380V。电焊机的电源是由电焊机西侧墙上的开关箱供给,现场勘察时,电焊机二次侧的焊把线、搭铁线均已拆除,电焊机二次侧接线端子未接电缆线。电焊机一次侧的接线端子与电源电缆线连接。电焊机的电源线为四芯护套线。
现场勘查发现,电焊机的电源线中部有一处接头,绿色电线与红色电线连接,连接处用绝缘胶布包扎,无漏电点。蓝色电线与蓝色电线已断开,两个线头带电体均已外漏,经检测,两个线头带电体间相电压为380V。
事故原因及分析
电焊机在建筑施工中应用十分广泛,它依靠电能来加热熔化金属而使两个或两个以上的金属零件达到牢固的连接,从而完成工作的需要。操作者在操作过程中接触电的机会多,如更换焊条、手持焊钳、调节电流、接触工件(尤其在管道、容器内作业)与焊接电缆等,若电气发生故障或违犯操作规程都有可能造成触电事故。因此,电焊作业时的触电事故可分为操作原因和设备原因。
1.操作原因
人手或身体的某部位接触到电焊条或焊钳的带电部分,而脚或身体的其它部位对地面又无绝缘,特别是在金属容器内、阴雨潮湿的地方或身上大量出汗时,容易发生电击事故。在案例1中,李元龙在未断电的情况下更换焊件,操作前没有检查焊钳电缆的绝缘是否合格,又无没有基本的防范措施,没有穿戴绝缘鞋、电焊手套等防护用品,造成触电。
在接线或拆卸电焊设备时,手或身体某部位碰到接线柱、极板、带电电源等带电体而触电。在案例2中,施易在拆卸电焊机一次侧电源线时未将电源开关断开,导致带电体外漏。电流经电源开关接线端子,与施易的两手、身体、以及电焊机一次侧接线端子连接四芯电源护套线中的蓝色导线、电焊机内一次侧线圈、电焊机电源线、回到电源开关接线端子,形成导电回路,造成触电事故。
2.设备原因
电焊机设备的不合格和绝缘体的损坏,都有可能导致设备漏电,造成触电事故。由于电焊机的焊把线为多股铜丝软线且较粗,造价较高,施工方在焊把线绝缘层破损后,不愿即时更换,安全隐患长时间存在。施工时,更换焊件,搬运电焊机、焊把线,拆除电源线时又未切断电源,易将人身体至于电焊机一次、二次回路中,造成人员伤亡。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。