6.9.6 隔离开关安装应符合下列安全要求
1吊装单极隔离开关时,必须采取防倾倒措施。调整安装方向时,应避免隔离开关与安装支架发生碰撞。
2隔离开关在调整过程中,操作人员必须与调整人员密切配合,执行呼唤应答制度。传动时,调整人员应避开开关触头的活动范围,同时不得蹬踏传动杆。
3三极并列安装的隔离开关在保证各极本体垂直的情况下,尚应保证极间的距离及水平度、传动杆的同心度应满足规定。调整及连杆焊接过程中应加强对瓷件的防护。
6.9.7 避雷器安装应符合下列安全要求
1各型避雷器的安装应该采用软性绳索进行吊装,吊绳应采用瓶扣或双背扣的形式进行绑扎。
2安装阀型避雷器时,严禁作业人员蹬踏避雷器上的组装元件及均压环。
3对于装有均压环的氧化锌避雷器,应在地面上一次将均压环装好,再吊装就位,避免在高处的重复操作。
4严禁利用敲击的方法将避雷器计数器回零。
5利用梯子安装电杆上设置的避雷器,梯撑应牢固,梯子的上端应绑扎晃绳,下端应有人扶持,梯脚应有防滑措施。
6.9.8 电缆敷设除应符合第3.2.4条的要求外,尚应符合下列安全要求:
1在敷设大截面电缆的过程中,凡需要转弯处及在电缆井的井口处均应分别设置转角或井口电缆滑车;
2从避雷针处引下的电力电缆一律采用全长钢管保护,不得将电缆直接埋入土壤中;
3在安装组合电器柜的同一室内,当电缆室采用下沉式结构时,敷设电缆前应采用排风扇将电缆室强力排风,以免发生作业人员因六氟化硫气体造成窒息。
6.9.9 重心不稳的盘、柜安装应符合下列安全要求:
1盘、柜的安装不得与房建工程同时施工,当与其它安装工程交叉施工时,必须采取相应的防护措施。
2盘、柜应在安装现场附近进行开箱检查,拆箱后应及时将箱板等杂物清理工具,以免阻塞通道、拌摔伤人或钉子扎脚。
3移动盘、柜时,应组织足够的人力,实行统一指挥,防止发生倾倒事故。
4对重心不稳的盘、柜,在安装固定牢固以前,应有防止倾倒的措施;在盘底加垫铁时,不得将手深入盘底,并列安装要防止靠盘时挤手。
5在盘面上安装设备时,设备应有人扶持。安装就位后应立即拧紧固定螺栓,严禁浮放。
6.9.10 配制酸性电解液时应符合下列安全要求:
1运搬硫酸瓶应有防止震动和酸瓶破损的措施。搬运未封口或破裂的硫酸瓶时,应采取可靠的安全措施。
2配制、储存、输送电解液的所有设施,必须全部是耐酸制品。
3配制电解液使用的工器具和防护用品在使用后,应及时用小苏打溶液和清水进行清洗,未清洗前不得用手触摸。
4配制酸性电解液时,应将硫酸徐徐注入蒸馏水之中,并用玻璃或塑料棒不断搅动,严禁将蒸馏水直接注入硫酸当中,以防爆炸伤人。
5设备安装前,应拆除蓄电池室内的临时用电设施;注酸后,室内严禁烟火,并不得再进行与充电无关的工作。
6安装蓄电池及进行充放电工作的人员,应穿戴规定的耐酸防护用品,充电过程中及充电后,不得穿戴化纤衣着进入蓄电池室。
7酸性蓄电池室内应配备有足够容量的小苏打溶液和清水。电解液、小苏打溶液和清水等应该贴有明显的标识并分别存放。
8在配制电解液过程当中,如果人体肌肤沾染了硫酸,应立即用小苏打溶液清洗再用清水冲洗;如果硫酸洒落在地面上,应及时用自来水冲洗干净。
6.9.11 碱性电解液配制应符合下列安全要求:
1氢氧化钾应慢慢倒入水中,严禁将水倒入氢氧化钾中。
2蓄电池室内应配备有足够容量的配比为3%的硼酸溶液和清水。电解液、硼酸溶液和清水等应该贴有明显的标识并分别存放。
3在配制及灌注电解液过程当中,工作人员应该穿戴工作服、护目眼镜、橡胶手套和胶鞋,防止碱液烧伤肌肤,如果人体肌肤沾染了电解液,应及时用硼酸溶液中和并用清水冲洗。
4配制及存放电解液的容器,应采用玻璃、塑料、搪瓷制品,严禁使用铁皮类制品。
5蓄电池室内严禁存放酸性物质。严禁在同一蓄电池室内同时存放有酸性及碱性电解液。