插座带负载跳闸的原因分析

作者:老电工时间:2021-04-20 11:20:50

插座是单独回路,可以不带负载,插入电器就跳闸,以为是电器故障,或插座内的火零地线有接反的地方,即火线接地线插孔,或零线接地线插孔了。

空开下的电源线已经甩开,万用表测量无对地阻值(前端到底零线对地量没量不知道),无短路故障,但测量线路末端零线对地有阻值。

即便是这种错误接线,也不存在零线对地故障,除非有两个原因。

1、量完电箱里的阻值后,认为没有问题,然后测试家用电器,这时必然跳闸,在没有拔电器插头的情况下测量,这时肯定对地。

2、电箱空开到前面几个插座(或一个)没有问题,在出现故障的插座到之后的线路中有对地故障,把并的线拆开,所以出现前端无故障,后端有问题。

没说清楚是空开跳闸还是漏电保护器跳闸,如果是空开跳闸,请检查负载端用电器具有否短路和过载。

如果是漏电保护器跳闸,请检查负载端包括电源插头的地线和零线有否接反,地线与零线有无短接,如地线和零线接反和短接,均会造成漏电保护器零序电流失衡,使漏电保护器发生保护性跳闸。

会不会是两个回路交叉相接(由于线整体绑扎了,没看清,A回路的零线与某个回路的火线接在了一个漏保上,A回路的火线与某个回路的零线接在一个漏保上)

查找原因:

1、找个带三插的电器,搬到该插座上使用,如果可以正常使用,说明原位置电器损坏漏电,找电器师傅维修,如果插上不能使用,说明插座线路有问题。

2、插座线路有问题,找出该插座所控制开关,未把这回路(零火地)三条电线松开,零火线接总开关上(别的全松开),地线放空,然后用电器测试,正常则可以用。否则,就是回路存在问题。