首页 > 用电知识 > 家电维修

空调维修加氟怎么检验,附检查小窍门

作者:老电工时间:2020-12-02 10:49:27

空调维修加氟检验窍门

1.空调正常开启一段时间后,可以很快达到设定温度,室外压缩机间歇工作,则说明空调处于正常工作状态。

2.用温度计测量室内机的进、出风口的温差,如果差值在8℃至15℃之间,说明是正常的。

3.在开机十几分钟后,打开室内机面板,查看蒸发器上是否均匀布满冷凝水,如果缺水则可能是缺氟,局部结霜或结冰也是不正常的。

4.室外机有二个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。粗管应比细管温高,然后摸下室外机的热风,如果温度不高则说明缺氟。

5.使用过半年以上的机器,室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如果有明显的漏油现象,说明机器有泄漏。

判断空调加氟量的方法

把手套带上,把制冷剂输液管和压力表连接起来,空调开到制冷状态,温度调到最低。

待空调外机运行起来后,用活扳手拧掉外机维修口螺丝。

空调外机运行起来以后,用制冷剂输液管的一端,也就是带凸起的一端与空调维修口快速连接,(超过3秒有伤手的危险)。

系统制冷压力在环境温度25度左右时,为0.4到0.6兆帕,也就是4到6公斤,这时可以通过观看压力表,来判断空调的氟量的大小。或用电子秤来称量制冷剂钢瓶的总重量,来判断加注制冷剂量的大小,称重的方式也适用于R410A制冷剂。

以上就是判断空调加注制冷剂的方法,注意与空调维修口的连接一定要快,否则就会有冻伤的危险。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读