首页 > 用电知识 > 家电维修

热水器洗澡时要不要拔掉插头,为了安全建议拔掉为好

作者:老电工时间:2020-11-30 10:25:52

有关用热水器洗澡时的安全问题,在潮湿度较高的卫生间中,防漏电的要求更高,在热水器洗澡时要不要拔掉插头,要不要装漏电保护开关,与电工天下小编一起来了解下。

热水器洗澡时拔下插头

建议:拔掉插头再洗澡

一个储水式的热水器,如果没有防电墙,也不是防漏电插头,花洒到出水口的距离很近,就会存在较大的触电风险。所以,在洗澡时,建议还是要拔掉插头的。

在正常情况下,热水器的插座要有地线,且开关应用漏电保护开关。

浴室里很潮湿,也就更容易触电,哪怕有微弱的漏电,也会对人体造成伤害,毕竟洗澡时人体的电阻非常小。

插头拔上拔下会很麻烦,而且没有防水装置的插头,经常插上拔下的话,易造成接触不良,也更容易引发触电。

解决方法:

用一个双控开关来控制热水器和照明灯。

双控开关是一个单刀双掷的开关,开关往上打时热水器通电,照明灯熄灭。开关往下打时照明灯通电,热水器断电,既方便也安全。

把热水器调节到适合的温度,在保温状态下,耗电量是非常小的,以上方法可以试一试。

注意,双控开关的额定电流要够大,可以根据热水器的功率来计算。单相电的热水器,每千瓦的电流4.5安左右。假设热水器是2千瓦,10安的开关即可,有16安的更好。

对于购买来的开关插座,如果自己不会接线,那么一定要请专业的电工师傅来操作。安全无小事,卫生间内洗澡更是如此。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读