格力变频空调e6故障什么原因

作者:老电工时间:2020-03-29 17:28:55

有关格力变频空调的e6故障,格力变频空调屏幕上显示 E6故障代码,此为室内机热交换器热敏电阻不良的问题,通过案例来介绍下格力变频空调e6故障的解决办法,供大家参考。

格力变频空调e6故障问题

故障代码:通讯故障 E6 运行灯灭3S闪烁6次

格力空调谦者系列,型号35,用的是R410,安装完毕后,开机5分钟左右(内机运行,外机不运行),显示故障代码E6。

按照格力空调原机的故障代码表:通讯故障,故障原因是通讯线,变频电路板。会不会是室内机与室外机的连接线问题,第一根是蓝色,第二根是黑色,第三根是棕色。

解答:

接线图外机电源盖上有,如果按照图上所示接还是有问题的话,则要观察一下接线座上面的线,曾遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的。

假如上面按图所示是N线,但接错了,结果上面连接到了信号线上,按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象。

格力空调维修常见故障:格力空调E6故障代码怎么回事

问题:格力空调遥控器无反应,显示E6代码,室内机红灯闪亮1次,绿灯连续闪烁,室外机红灯熄灭,绿灯连续闪烁。

解答:根据故障代码表查知,格力空调故障代码E6代表的故障为室内机热交换器热敏电阻不良所致。

建议进行如下检查:

1、打开室内柜机机壳,检查内外热交换器热敏电阻接头牢固可靠 。

2、将热敏电阻拔下测其室温下阻值,再将其加热后测其阻值,阻值没有发生变化,确定该热敏电阻已损坏。

3、找一只同规格热敏电阻换上后试机,机器恢复正常运转。

如果以上不能解决问题,建议找专业的空调维修人员上门解决。

以上分析了格力变频空调e6故障的原因,以及简单的解决处理办法,希望对遇到E6故障问题的朋友有所帮助。