如何避免发生触电事故,触电安全防护的措施有哪些,做到触电安全防护,需要注意安全电压、保护接地与保护接零、漏电开关等多个环节的安全保护。
1、安全电压
1)通用接触电压极限:
常规环境:交流 50 V、直流 120 V;
潮湿环境:交流 25 V、直流 60 V 。
2)GB规定的安全电压额定值为:
42 V、36 V、24 V、12 V、6 V
要求:独立的电源供电。
2、保护接地和保护接零
1)IT系统
IT系统示意图如图1所示。适用于中性点不接地的三相三线制供电系统。
将用电设备的金属外壳通过接地装置接地。
IT 系统也称为保护接地。接地装置的接地电阻一般不超过 4Ω。
2)保护接零(TN系统)
适用于中性点接地的三相四线制供电系统中的电气设备。
三相五线制系统有如下三种:
① TN-C (PE 和 N 共用)
② TN-S (PE 和 N 完全分开共用)
③ TN-C-S (PE 和 N 部分共用)
以TN-S系统保护接零为例,单相和三相插座接线示意图如图2所示。
图1 IT系统保护接地示意图
图2 TN-S系统保护接零示意图
3)TT 系统
电源的中性点接地,而用电设备采用保护接地的系统。如图3所示。
国家标准规定:采用TT系统供电的用电设备应采用漏电电流动作保护装置(漏电开关),保证出现故障时,在规定的时间内切断供电电源。
同一供电系统中,TN 和 TT 两种系统不宜同时采用。
图3 TT系统电源的中性点接地而用电设备保护接地示意图
3、漏电开关
1)作用:
主要用于低压供电系统,当被保护的设备出现故障时,故障电流作用于保护开关,若该电流超过预定值,则使开关自动断开,以切断供电电路。
2) 漏电开关的选择
若用于保护人:动作电流 30 mA 以下。漏电动作时间 0.1 s 以下。
若用于保护线路: 动作电流 30~100 mA 以下。漏电动作时间 0.2~0.4 s 以下。