有关接触电阻过热引发电气火灾的主要原因,以及防止接触电阻过热引发电气火灾的一些措施,电线接头不良,造成线路接触电阻过大容易发热起火,因此需做好必要防护措施。
由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。
凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。
一、主要原因
接触电阻过热引发电气火灾的原因有哪些,主要有以下三点:
1)导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;
2)铜铝导线相连,接头没有处理好;
3)在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。
二、预防措施
那么,针对接触电阻过热引发的电气火灾,可以采取如下的预防措施,对这类电气火灾进行有效的预防。
1)导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。
2)对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。
3)铜铝导线相接时,应采用并头套方式连接,最好能用银焊焊接(铜铝导线不宜相接,因接触部位会形成电化学腐蚀而使电阻增大,造成接触不良而发热)。
4)在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。