电费的多少与功率因数息息相关,功率因数的标准值及其适用范围是怎么样的,正常情况下,功率因素低于标准会增收电费,提高功率因素能得到奖励电费。
一、功率因素与电费的关系
相关阅读:1、95598电费网上查询初始密码 2、工业用电多少钱一度?工业用电价格
根据国家物价局下发的功率因数调整电费办法的文件,功率因数的标准值及其适用范围如下:
0.90\x09适用于160千伏安以上的高压工业用户(包括社队工业用户在内)、装有电压调整装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压电力排灌站;
0.85\x09适用于100千伏安(千瓦)至160千伏安(千瓦)之间的其他工业用户(包括社队工业用户在内),100千伏安(千瓦)及以上的其他用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
0.80\x09适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户及其他用户,功率因数标准应为0.85。
所有实行功率因数调整电费的用户按每月实际用的有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。
根据计算的功率因数,先按照规定的电价计算出当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”所规定的百分数增减电费。
即,功率因素低于标准会增收电费,提高功率因素能得到奖励电费。
电费阶梯电价计算公式_居民阶梯电价的计算方法。有关电费阶梯电价的计算公式,阶梯电费怎么计算,来看下居民阶梯电价的计算方法,居民阶梯电价的调整是涉及全民家庭利益的一件大事。
力率电费计算公式与功率因素的计算方法,实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表,应装设带有防倒装置的无功电度表,功率因数调整电费的计算公式与方法。
二、提高功率因素的二种方法
1、尽量减少用电设备的空载或轻载运行时间,可提高自然功率因素。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。