三、保护接零系统的安全要求
1、工作接地装置必须完好合格和符合规定。
2、接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。
3、单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。
4、保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。
附1,空调零线接触不良的常见现象及检修方法
故障现象:送修空调是一部扬子rf12w分体柜式空调器,电网供电线路不正常,空调零线接触不好的检修。
空调维修分析:在空调器中使用的电源有两种,一种是三相四线(380v)制,另一种是单相(200v)。无论使用那种电源、都必须接有零线,所以零线接触是否良好,直接影响到空调器能否正常使用。在空调维修检查的过程中、零线接触不好往往具有一定的隐蔽性,不容易被发现、一般相线是否正常可以借助试电笔或万用表直接检验,而零线是否正常只能借助万用表和眼睛进行检查,零线接触不良常见有下列三种情况。
1.零线断路
启动空调器后.室内风机不运转.用试电笔测电源插座相线有电,用万用表测电压为零,插上空调器的插头,用试电笔测试零线(微亮),这是零线断路故障。排除的方法是应该拔掉电源插头,打开电源插头盖用螺丝刀检查,看到固定零线的螺钉已经松动,螺钉滑丝。
检查插座(闸刀)附近导线是否有接头,有的电源插座的引出线不够长而需要加长时,有的用户图方便.用手直接将导线裹绕上去,刚开始新剥的线头接触还可以,时间一长表面氧化就会出现接触不良的现象。也可沿着插座导线追踪到电源接头处(总开关处),看零线接头是否断路、线头是否氧化等。因为一些单位或家庭将几台空调(或其他用电负载)的零线在配电盘中不固定.而是裹绕在一起用胶布包住,使用时间一长,特别是高温季节最容易出现故障。
2.严重接触不良
空调设置在通风挡,室内风机启动,但压缩机不工作,风机转速变慢,有时出现停机。人工启动压缩机后、指示灯变暗,压缩机发出异常的抖动声无法启动,此时测电压只有几十伏。关掉空调测电压为220v正常,这说明电压是虚的,不能带动大功率负载。停机后用试电笔测相线都有亮度,说明零线有虚接的地方。从插座开始沿着电源导线查至总开关处,总开关零线接触不良。
3.接触不良
空调器制冷几分钟或更长一点时间,压缩机便自动停机,再开机故障重现,测电压正常。此时关掉电源,用手摸一模插头、插座及电源线接头部位,闸刀开关的接线处,看是否发热、发烫,如有发热、发烫现象,说明接触不良.应立即处理。另外,应重点检查电源线绝缘层是否氧化或松动。
经验与体会:在空调器的检修实践中,零线虚焊造成空调(冰箱)不能正常工作的情况较多,遇到上述情况,在检查时不急于拆卸空调,要从故障现象上分析、判断,在检查过程中可采用简单的替换法.利用接线盘从另外电源插座上引电过来进行试机等.这是准确判定故障部位行之有效的方法,而且能起到事半功倍的效果。