有关机房空调制冷量的计算公式与方法,机房热负荷计算,各系统累加法,机房热负荷计算方法二,设计估算与事后调整法,采用“功率及面积法”计算机房热负荷等。
1、机房热负荷计算,各系统累加法
(1)设备热负荷:
Q1=P×η1×η2×η3(KW)
Q1:计算机设备热负荷
P:机房内各种设备总功耗(KW)
η1:同时使用系数
η2:利用系数
η3:负荷工作均匀系数
通常,η1、η2、η3取0.6~0.8之间,考虑制冷量的冗余,通常η1×η2×η3取值为0.8。
(2)机房照明热负荷:
Q2=C×S(KW)
C:根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M。以后的计算中,照明功耗将以20W/M为依据计算。
S:机房面积
(3)建筑维护结构热负荷
Q3=K×S/1000(KW)
K:建筑维护结构热负荷系数(50W/m机房面积)
S:机房面积
(4)人员的散热负荷:
Q4=P×N/1000(KW)
N:机房常有人员数量
P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为130W/人。
(5)新风热负荷计算较为复杂,以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。
以上五种热源组成了机房的总热负荷,即机房热负荷Qt=Q1+Q2+Q3+Q4。由于上述(3)(4)(5)计算复杂,通常是采用工程查表予以确定。但是因为数据中心的规划与设计阶段,非常难以确定,所以实际在数据中心中通常采用设计估算与事后调整法。
2、机房热负荷计算方法二:设计估算与事后调整法
数据中心机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。
因此,要了解主设备的数量及用电情况以确定机房专用空调的容量及配置。根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房设备功耗及机房面积,按经验进行测算。
采用“功率及面积法”计算机房热负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW)
Q1室内设备负荷(=设备功率×1.0)
Q2环境热负荷(=0.12~0.18KW/m×机房面积),南方地区可选0.18,而北方地区通常选择0.12
方法二
是对复杂科学计算的工程简化计算方法。这种计算方法下,通常容易出现计算热量大于实际热量的情况,因为机房专用空调自动控制温度并决定运行时间,所以多余的配置可以作为冗余配置,对机房专用空调的效率与耗电量不大。本文以方法二推导数据中心机房专用空调配置与能效计算。
数据中心机房专用空调配置
设定数据中心的IT类设备为100kW,并且固定不变。根据上述方法二,还需要确定机房的面积。
再假定数据中心的热负荷密度为平均热负荷密度,即4kW/机柜。也就是说平均每个机柜为4kW的热负荷。
数据中心的机柜数量为:100kW/4kW=25台机柜
按国家标准GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》有关机柜占地面积计算方法,当电子信息设备尚未选形时,可按下式计算:
A=FN
式中F——单台设备占用面积,可取3.5~4.5(m/台)
N——计算机主机房内所有设备的总台数。
取每个机柜的占地面积为中间值4m/台,那么数据中心的面积为:
25台机柜×4m/台=100m
假定环境热负荷系数取0.15kW/m,则数据中心机房总热负荷为:
Qt=Q1+Q2=100kW+100×0.15=115kW
数据中心送风方式选择:按国家标准要求,采用地板下送风,机柜按冷热通道布置。
机房专用空调选择:机房空调通常分为DX(直接制冷)与非直接制冷(包括各类水制冷系统等),先讨论直接制冷系统的机房空调。不同厂家有不同型号的机房专用空调,以某品牌的机房空调为例,应配置的机房空调为:
两台某系列机房空调,在24℃相对湿度50%工况下,每台制冷量为60.6kW,两台空调的总制冷量为121.2kW,略大于115kW的计算热负荷。
根据国家标准GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的数据中心空调配置建议,数据中心通常建议采用N+M(M=1,2,…)配置形式,提供工作可靠性与安全性。
假设本数据中心采用N+1方式配置,即为2+1方式配置3台该系列的机房空调,实现两用一备工作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。