有关摇表测电机好坏的方法,注意摇表与电机线圈输入端及电机外壳的连线,匀速摇动摇表,根据指针读数,判断电机的好坏。
用一只表笔夹住电机线圈的一个输入端,另一只夹住电机外壳,匀速摇动摇表,此时指针所指的读数要大于电机的绝缘要求(不同的电机要求不同但一般要大于5兆欧)。
正常情况从空气开关无法测量电机的相与相之间阻值,因为电机都是通过接触器或凸轮开关等控制的,不通电主线路是断开的,测量值要超过5兆欧。
如果直接测量电机相间电阻应该是零,而且不允许使用摇表长时间测量相间阻值。因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险。
相与地间阻值,正常情况要在5兆欧以上,长时间使用或环境潮湿的电机可以在0.5兆欧以上。低于0.5兆欧不正常。
接线柱相与相间阻值用摇表测量接近为0,因为测量的是绕组的阻值,通常很小,摇表的单位很大,所以显示接近为0.阻值过高不正常。