电工维修时如何验电?工作位置漏保送上去过一段就跳闸,过下又好了,应该如何处理,要养成用电笔先验电的习惯,工作有间歇的要进行重复验电等确保安全。
一、电工维修验电的重要性
很多电工在维修的时候看到空开断开可能觉得就没点,对于用电安全来说,一点疏忽都会对自己或是他人带来伤害。
1:有一次电焊工告诉我他工作位置漏保送上去过一段就跳闸,过下又好了,我过去看看,因为是接在半封闭的场地,现场有在施工,搅拌机也接在这边空开上,我看了下,是从我这取电的,我开始以为是施工设备有漏电,就准备把他们线拆下来,应为开关已经断开了,所以我也没验电就用螺丝刀拆线,拆到零线的时候碰到旁边看的有火花,吓一跳,还好习惯螺丝刀拆线从来不碰线的,马上电笔量一下,有电,表量下,220V,是施工设备从我这取点也有从别的地方取电线可能接的有问题把带电线接到我这零线,所以我以后都有用电笔先验电的习惯。
2:有次准备把临时用的线拆掉,本来要先断开关,还没断,同事过来,他刚和老板吵架,和我也有点关系,我听下也不爽,就去拆线,拆好一根才发现开关没断,所以电工一定要小心谨慎。
玩电的要精神集中,心情好,不马虎,工作有间歇的要进行重复验电等确保安全。
-- 分隔线
验电和放电的目的及注意事项
验电的目的是验证电气设备和线路等是否确无电压,以防止带电装设接地线或带电合接地刀闸等而发生严重事故。
验电时,应注意以下事项:
(1)必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器或绝缘杆。
(2)进行高压验电必须戴绝缘手套。
(3)10千伏及以下线路,以及无轨直流线路,应使用验电器验电;35千伏及以上线路,可使用绝缘杆放电。
(4)同杆架设的多层线路,应先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。
(5)验电必须在电气设备两侧的各相上分别进行,以防止一侧或其中一相带电而发生意外事故。
验电后确认已停电的大型电气设备和线路,如变压器、油断路器、高压线路、电力电缆、电力电容器等,还要进行放电。
放电的目的:消除所检修和试验的电气设备上的剩余电荷,避免冲击电流伤害人体。放电应使用专用的导线,并用绝缘杆或开关操作,人体不得与放电导线直接接触。电容器和电缆的剩余电荷一般较大,通常应使用专门的放电设备将其放电。
二、验电时的注意事项
验电要求及注意事项
验电操作:
①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;
②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂 10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。
另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
一、验电的要求。
1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
二、验电的方法。
1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为 150、250、500mm),就会发光(或有声光报警)。
2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。
因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。
(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。
可参考以下方法进行判断。
1)有电。因工作电压的电场强度强:
①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。
②用绝缘拉杆验电,有“吱吱”放电声。
2)静电。
对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。
3)感应电。
与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。
4)在低压回路验电,如验电笔亮,可借助万用表来区别是哪种性质的电压。
将万用表的电压档放在不同量程上,测得的对地电压为同一数值,可能是工作电压;量程越大(内阻越高),测得的电压越高,可能是静电或感应电压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。