有关稳压器的常见故障的排除方法,常见的稳压器故障有开机无输出、无电压指示或无启动,过压或欠压保护,输出电压不正常,不稳压,工作中无故跳闸等。
一、开机无输出、无电压指示或无启动,过压或欠压保护
1、过压或欠压保护了:解决方法—调节内部输出电压可调电位器。
2、错相和缺相保护了:解决方法—三相任意调换两相。
3、主控电路板已坏:解决方法—更换主板。
4、输出交流已坏:解决方法—更换。
二、输出电压不正常
1、该稳压器是统调稳压器—更换为分调稳压器。
2、超过稳压器自身的稳压范围—需换宽范围稳压器。
3、行程限位开关已坏—更换相应开关。
4、相电路板已坏—更换电路板。
5、伺服电机烧毁——更换电机。
三、不稳压
1、超过稳压器自身的稳压范围—更换宽范围稳压器。
2、行程限位开关已坏—更换相应开关。
3、电路板已坏—更换电路板。
4、伺服电机烧毁—更换电机。
四、工作中无故跳闸
1、总闸容量选择小了—更换合适容量空气开关。
2、空气开关已坏—更换空气开关。
3、浪涌电压瞬间过高—更换无触点高精度稳压器。
五、稳压器内部嗡嗡的声音很大
1、超负荷带载了—减少负载或是更换大容量的稳压器。
2、里面内部有碎屑—清除碎屑。
六、稳压器内部吱吱的声音很大
1、电压不稳,正常。
2、碳刷表面有灰垢—除去污垢。
七、停电后来电稳压器不能自动运行
1、全自动钮子开关未开启—开启开关。
2、电路板故障—更换电路板。
八、按面板升降压无升压或降压(非电力稳压器无此功能)
1、伺服电机烧毁—更换伺服电机。
2、行程限位开关已坏—更换行程限位开关。
3、电路板烧毁—更换相应电路板。
4、手动、自动旋钮未开至手动—开至手动。