有关稳压器的安全,使用与维护注意事项,包括与稳压器连接的导线载面要求、稳压器不得过载使用、稳压器的安装位置与环境要求等,感兴趣的朋友参考下。
一、稳压器安装使用与维护
1、将稳压器输入接到配电板上,并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝,以确保用电安全。
2、将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上,注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,切勿接错。
3、与稳压器连接的导线应有足够载面,防止发热和减少压降。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,应选用单根铜质导线,并尽量拧 紧端子螺丝,防止连接处发热。
4、无论是单相或三相稳压器,在接好所有输入输出线后,应先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,检查输出电压正常后,再开启负 载的电源开关。
5、先开启稳压器的电源开关,工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时,再开启用电设备电源开关,本稳压器即 能自动调整电压,正常供电。
6、当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。
7、稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。
8、当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流 或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。
二、稳压器的使用注意事项
1、安装在干燥通风的地方;
2、不要使用过高的负载;
3、请使用足够的电线;
4、请小心连接好输入电压和仪器设备的输出;
5、仪器设备与稳压器的输出电压要统一;
6、请选择好输入电压开关与电源电压一样;
7、如果保险丝烧坏,请核对负载设备;
8、要用同一定额的保险丝,不能使用非额定保险丝或电线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。