单相与三相调压器安装维护注意事项

作者:老电工时间:2021-06-21 08:51:38

有关单相与三相调压器的安装与使用方法,单相与三相调压器的维护注意事项,包括电源电压、调压器的接地、线圈与电刷的接触面等多个方面,在使用时的注意事项。

单相与三相调压器安装维护注意事项

分为12个方面:

1、新安装或长期不用的调压器,运行前必须用500伏兆欧表测量线圈对地的绝缘电阻,其值不低于5兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。

热烘处理方法一般可用带电烘燥法或送入烘房烘燥,烘燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。

2、电源电压应符合调压器铭牌上的额定输入电压。

3、调压器必须有良好接地,以保证安全。

4、线圈与电刷接受的表面,应经常保持清洁,否则易引起打火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点可用棉纱沾酒精(90%) 擦拭,直至表面斑点除去为止。

5、从电源接到调压器,调压器到负载的导线和导线端子接头应接触很好,并能通过调压器额定电流

6、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动。来自:电工技术之家

7、调压器需要横装在面板上,(仅限于单元调压器结构)或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定。

8、调压器应经常保持清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器应定时停电除去内部积聚的尘埃。

9、安装场所无严重影响调压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、粉尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质;应无严重的振动和颠簸;户内使用;注意:不准并联使用。

10、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,如有短时负荷,不能超过120%/1min的规定,否则易使调压器寿命降低甚至烧毁。

11、使用时应缓慢均匀地旋转手柄,以免引起电刷损坏或产生火花。

12、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损,应及时调换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次使电刷底面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须严格符合规格要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢