有关山特ups电源控制部分与保护部分的维修参数,这些参数包括软启动、电压跟随、锁相、输出频率选定,以及电池电压检测与过电压保护等,山特ups电源维修参数一览。
一、控制部分维修参数
1、软启动
当系统重新开机或系统重置(复位)时(包括过载恢复、自动复位),系统有软启动功能。
软启动维修参数:每32ms逆变器输出电压上升约3Vac,至约220Vac时停止。
2、电压跟随
当软启动完成后,尚未切入逆变器前,逆变器会跟随输入电压,再切到逆变器继电器。
电压跟随维修参数:输入交流电压在160V~276V之间时,才执行电压跟随功能。当电压高于276V时,只跟随到276V;若电压低于160V时,只跟随至160V。执行时每隔128ms依输入电压高低加减3V。
3、逆变器STS切换
当逆变器继电器在接通瞬间,逆变器STS同时接通,延迟32ms后,逆变器STS断开。
4、锁相
监测市电频率作为逆变器锁相依据,以过零监测信号做相位调整,若市电频率稳定且同步时,相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz。
锁相维修参数:市电频率变化率小于1Hz/s,最大为2Hz/s。当市电频率超出±3Hz时,不进行锁相而是以系统频率运行,并转至蓄电池供电的逆变模式。当市电频率恢复到±2.5Hz内时,再进行锁相,恢复到市电供电的逆变模式。
5、市电电压监测
当交流市电电压低于160V或高于276V时,系统进入蓄电池供电的逆变模式;当市电恢复到170V~266V时,系统返回到市电供电的逆变模式。
市电电压监测维修参数:每隔16ms监测市电电压一次。当市电电压连续5次低于160V或高于276V时,系统进入蓄电池供电的逆变模式;
当市电电压恢复后,连续5次测量值在170V~266V范围内,且频率也符合要求时,则系统返回到市电供电的逆变模式。
6、输出频率选择与设定
当有市电开机时,系统监测输入电源频率来设定输出频率;若是直流开机,则以上次输出频率来设定。
输出频率选择与设定的维修参数:输入电源频率为40~55Hz时,输出设定为50Hz;输入电源频率为55~70Hz时,输出设定为60Hz。
7、三角波维修参数
CPU送出38.4kHz方波,再经4013二分频得到19.2kHz的方波,再经积分器积分成三角波。
8、输出电压维修参数 来自:电工技术之家
系统上电时,读取后盖板处DIP开关位置来设定输出电压,如表2所示。
9、输出电压调整
系统每16ms读取逆变器电压与设定电压值做比较,并自动调整输出。
输出电压维修参数:若系统读取逆变器电压与设定电压值相差约10V时,CPU立即改变参考电压,使输出电压加减约3V;若系统读取逆变器电压与设定电压值相差低于10V时,CPU累计差值,若差值超过3V时,CPU改变参考电压,使输出电压加减约1V。
10、A/D采样
每半周采样一次:电池电压;正高压直流电压;负高压直流电压;温度。
每隔8个基准正弦波点时采样一次: 市电电压;输出电压;输出电流。
A/D维修参数:CPU于每周期开始,改变采样点的初始位置,使每隔8个基准正弦波采样一次,从而使A/D采样达到扫描的效果,采样值存入128个RAM内(128个RAM填满需8个周期)。
11、电压、电流、功率计算
12、瞬间断电检测
CPU每隔4ms计算最近一周期采样的市电电压的A/D值,若小于150V则当做断电。
二、保护部分维修参数
1、电池过电压保护
当每个电池电压高于直流15V时,UPS自动转入蓄电池供电模式,直到每个电池电压低于约直流13.5V时,UPS再恢复至原先状态,在此期间UPS长鸣并于面板显示告警。
2、电池电压检测
放电时,UPS每4秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流11V时,UPS每秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流10V时,若输入电压为零,则UPS关闭,并准备自动复位;若输入电压超出限额,则视为开机条件错误,UPS每0.5秒鸣叫一次并于面板显示告警。