分享一套维修电工考试试题与答案,维修电工考试简答题与答案,有意报考维修电工证书考试的朋友,可以参考下。
维修电工考试试题及答案
1、闭环控制系统一般有哪几部分组成? 有哪些作用量和被控制量?
答案:
闭环控制系统一般由给定元件、比较元件、放大校正元件、执行元件、被控对象、检测反馈元件等组成。
系统有给定量(输入量)、反馈量、控制量、扰动量、被控量(输出量)。
2、为了使扩大机能稳定运行,补偿绕组应调节到什么程度?
答案:
应该调节到欠补偿程度,使其在额定电流下,电机扩大机端电压与空载电压之差为额定电压的30%。
3、变频调速系统一般分为那几类?
答案:
变频调速系统一般可分为交流——交流变频和交流——直流——交流变频两大类,一般常用的都是交流——直流——交流变频器。
在这类变频器中,又可按输出电压调节方法的不同分为PAM与PWM两类;
按中间回路对无功能量处理方式的不同分为电压型和电流型两类;
按控制方式的不同分为U/f比例控制、转差率控制及矢量控制等三类.
4、变频器所采用的制动方式有哪几种?
答案:
变频器所采用的制动方式一般有三种:能耗制动、回馈制动和直流制动。
能耗制动是在中间直流回路并接一个制动电阻,当制动时将电动机的能量消耗在制动电阻上变为热量;
回馈制动是将电动机中能量通过回馈电路反馈到供电网上;
直流制动则是运用变频器输出的直流电压加在电动机绕组中产生直流电流而形成制动转矩。
5、接触器与中间继电器有何不同?
答案:
接触器主要用于控制主回路,触头容量大,具有很强的灭弧能力,操作频率高,寿命长。
而中间继电器触头容量小,没有灭弧室,不能用于控制主回路,只能作为控制回路的控制信号。
只有当容量低于5A以下的主回路,可用中间继电器代替。
6、电动机过载时,会造成什么现象?
答案:
电动机过载时,启动时会使电动机不能启动,合闸后熔丝爆断。
运行时会造成转速下降,电流增大,温升过高,甚至造成电动机堵转,电流剧增,如不及时切断电源,会烧毁电动机。
7、变压器并联运行有什么优越性?
答案:
变压器并联运行有利于逐步增加用电负荷,合理地分配负荷,从而降低损耗,提高运行效率,延长使用寿命;
可以改善电压调解率,提高电能的质量;
有利于变压器的检修,提高供电的可靠性。
8、采用移相电容的补偿方式有几种?效果最好的方式是哪一种?
答案:
有三种,(1)个别补偿 (2)分组补偿 (3)集中补偿。效果最好的是个别补偿。
9、运行中的变压器应做哪些巡视检查?
答案:①声音是否正常;
②检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;
③变压器的电流和温度是否超过允许值;
④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;
⑤变压器接地是否良好。
10、功率放大器与小信号电压放大电路相比较,有哪些主要不同之处?
答案:
主要不同之处在于:小信号放大器要求获得尽可能高的电压(或电流),而功率放大器则考虑尽可能大的不失真输出功率,且其动态工作电流和电压变化幅度都比较大。
11、简述伺服电机的基本用途。
答案:
伺服电机又称执行电机,它是控制电机的一种。
它可以把输入的电压信号变换成电机轴上的角位移和角速度等机械信号输出。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。