具体能不能接两个太阳能路灯,需要看是多少W的路灯,还要看对阴雨天数有无要求。
以下蓄电池的电压暂以12v为例来分析:
若是两个60W路灯,按电源效率90%计萛电流为60Wⅹ2÷0.9÷12v=11A,连续工作时间可达13小时。
如果好好规划下,把每天的点亮时间缩短或采用分时段降低功率的办法,还可以增加一至两天的使用时间。
在非干线道路后半夜车少人稀没有必要满功率工作,现在太阳能路灯控制器有该功能,可以很方便设置。
注意,路灯功率不能太大,150Ah的铅酸蓄电池用大于15A电流放电,容量就会缩水。另外,太阳能板的功率一定要配足,否则电池容量得不到充分利用,长期亏电就会影响电池的使用寿命。