一. 测量绕组的绝缘电阻和吸收比
1、试验标准:
额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低子1MΩ/kV,转子绕组不应低于O.5MΩ/kV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行;
1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于1.2中性点可拆开的应分相测量。
注:1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;
2 交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/kV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
2、试验报告统一格式
绝缘电阻(MΩ) |
A相 |
B相 |
C相 |
转子绕组 |
|
R15s |
|
|
|
|
|
R60s |
|
|
|
|
|
吸收比 |
|
|
|
|
— |
试验环境 |
环境温度: ℃ 湿度: % |
||||
试验设备 |
试验仪器及仪表名称、规格、编号 |
||||
试验人员 |
|
试验日期 |
年 月 日 |