有关高阻抗差动保护的校验项目,主要包括外观以及机械检查,绝缘检查,单个继电器以及部件检查等,均为高阻抗差动保护的校验项目的内容,高阻抗差动保护校验项目的注意事项。
一、高阻抗差动保护校验项目
(1)校验项目。
1)外观以及机械检查。
2)绝缘检查。
3)单个继电器以及部件检查。
(a)信号继电器检查。
(b)非线性继电器伏安特性检查。
4)二次回路电阻测量。
5)高阻差动继电器动作值检查。
a)动作电流(电压)及返回电流(电压)值检查。
b)带负荷检查。
二、高阻抗差动保护校验项目的注意事项
1)在校验线性电阻伏安特性时,应特别注意外部回路的隔离方式,加入主TA回路,也不要加到RADHA继电器上,分别测出50-1000V非线性电阻中的电流,得到伏安特性曲线。
2)二次回路电阻测量,测量保护屏到最远一组主TA的二次回路直流电阻R,应满足整定部门提出的要求。
3)高阻差动动作值检验。
(a)动作电流(电压)及返回电流(电压)值检查。按照接线RTXH试验插把插入101底座,使用电压表连接端子RTXH17-18、A3-6、B4-6、C5-6,记录动作电流(电压)以及返回电流值,要求动作值和整定值应一致,误差小于5%。
(b)动作时间测试。按照接线,使用331:17-18作停表接点,输入电压并启动毫秒计测出1.2Uop下继电器动作时间应小于20ms。
4)RADHA带负荷。
将REXB闭锁插头插入101实验插座17中,实现跳闸回路隔离,使用带负荷仪表以此测试各组电流互感器幅值和相位,根据数据判断差各组电流互感器是否正确。测量差动继电器电压,应小于5%。