如何进行电气设备交流耐压试验,电工天下小编整理了12条电气设备交流耐压试验操作规范,并给出了5条交流耐压试验的注意事项,一起来了解下。
一、电气设备交流耐压试验的操作规范
1、试验前应了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格,一般应在所有非破坏试验项目全部做完,且合格以后才做交流耐压试验,若有缺陷或异常,应在排除缺陷(如受潮时要干燥)或异常后再进行试验。
2、试验现场应围好遮栏,挂好标志牌,并派专人监视。
3、试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净。对多油设备应按有关规定使油静止一定时间,如大容量变压器,应使油静止12~20h,3~10kV变压器,应使油静止5~6h后再做试验。
4、调整保护球隙,使其放电电压为试验电压的105%~110%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过流保护装置动作的可靠性。
5、根据试验接线图接好线后,应由专人检查,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等)后方可准备加压。
6、加压前要检查调压器是否在“零位”,若在“零位”方可加压,而且要在高呼“加高压”后才能实施操作。
7、升压过程中应监视电压表及其他表计的变化,当升至0、5倍额定试验电压时,读取被试设备的电容电流;当升至额定电压时,开始计算时间,时间到后缓慢降下电压。
8、对于升压速度,在1/3试验电压以下可以稍快一些,其后升压应均匀,约按每秒3%试验电压升压,或升至额定试验电压的时间为10~15s。
9、实验中若发现表针摆动或被试设备、实验设备发出异常响声、冒烟、冒火等,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因。
10、被试设备无明显规定者,一般耐压时间为1min,对绝缘棒等用具,耐压时间为5min,实验后应在挂上接地棒后触摸有关部位,应无发热现象。
11、试验电压值要认真确定,特别是发电机的耐压试验,一定要严格监督不要升高到规定值以上。
12、实验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别。
二、电气设备交流耐压试验的注意事项
1、必须在被试设备的非破坏性试验都合格后才能进行此项试验,如果有缺陷(例如受潮),应排除缺陷后进行。
2、被试设备的绝缘表面应擦干净,对多油设备应使油静止一定的时间。
3、应控制升压速度,在1/3试验电压以前可以快一些,其后应以每秒钟3%的试验电压连续升到试验电压值。
4、实验前后应比较绝缘电阻、吸收比,不应有明显的变化。
5、应排除湿度、温度、表面脏污等影响。