串联谐振耐压实验仪故障及原因
1、主机找不到谐振点
原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误; 系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。
2、主机复位
原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;
3、Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。
主要原因:
(1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
(2)试品损耗较高,系统Q值太低;
(3)励磁变压器高压输出电压较低;
(4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线。
串联谐振耐压实验仪:采用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
该装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。
串联谐振耐压实验仪工作原理:通过调频控制器提供电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。
串联谐振耐压实验仪试验方法:先在低电压下调到系统谐振点,然后再升高试验电压幅值,达到试品上规定的电压值,在次电压下,维持规定的时间后,在降低电压到零,这就完成了整个试验过程。