一、临时用电材料:
1、电线:必须符合要求,采用三相五线电缆。
2、漏电保护器:必须有出厂合格证。
3、配电箱:必须符合施工用电要求。
二、临时用电的作业条件:
1、电工必须经培训考核合格并持特种作业证上岗作业。
2、所用电缆必须符合TN—S供电系统。
3、作业场地必须由防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。
三、临时用电的安全措施:
1、施工现场用电应采用“一机、一闸、一箱、一漏”。
2、动力和照明线路分路装置,照明线路接线接在动力开关的上侧。
3、宿舍、淋浴间、仓库照明采用36V安全电压。
4、人工挖孔的照明必须使用不大于12V的照明电压。
5、在潮湿场所的照明电源,电压不大于24R。(电工天下 www.dgjs123.com)
6、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
7、接引电源工作,必须有维修电工进行,并应设专人进行监护。
8、施工用电用毕后,应有电工进行拆除。
9、严禁非电工拆装电器设备,严禁乱拉乱接电源,电线架设应符合施工用电要求。
10、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。
11、电器设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。
12、接地装置应定期检查。
13、施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行维护和管理。
14、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
15、各种电器箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁,箱内不得挂接其它临时用电设备。
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。....
施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。....
有关施工现场临时用电地线接法,规范对施工现场临时用电,必须重复接地已做了明确的规定,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化,装设和拆除接地线时,必须有两人进行。....
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。