带电冲洗作业的正确方法,带电冲洗作业时的操作要领与注意事项,带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴,大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。
1、带电水冲洗作业,一般只限于冲洗架空线路的导线及其绝缘子。
2、带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴。
3、大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水压应为0.5--1.0MPa;小水量带电水冲喷嘴的内径不大于2.5mm,水压应为0.3---0.5MPa。
大型水冲洗喷嘴和水泵应设可靠接地线。小型水冲洗操作杆的有效绝缘长度应符合表11--8的规定。
4、水压不足时。不得将枪口对向导线。
5、不接地操作的引水管,接头下i范围内,严禁触及人体。
6、冲洗绝缘子串时.必须从导线侧第一片由下而上循环冲洗,以防污秽闪络事故。水冲洗前,瓷绝缘子的绝缘必须良好。
7、水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。
8、较复杂的水冲洗作业,可进行模拟动作试验。