2017低压电工试题库C卷含答案(3)

作者:老电工时间:2017-07-25 19:53:19

2017低压电工试题库C卷含答案-第三页

21、在纯电阻交流电路中,电阻元件通过的电流与它两端的电压相相同。

22、交流电路中的有功功率用符号P表示,其单位是瓦或千瓦 。

23、交流电路中的无功功率用符号Q表示,其单位是 乏或千乏 。

24、交流电路中的视在功率用符号 S表示,其单位是伏安 或 千伏安 。

25、三相正弦交流电的相序,就是三相交流电在某一确定的时间内到达最大值的先后 顺序。

26、如三相对称负载采用星形接线时,其线电压等于1.732倍相电压,而线电流等于1倍的相电流。

27、如三相对称负载采用三角形接线时,其线电压等于1倍的相电压,而线电流等于1.732倍的相电流。

28、在三相对称电路中,已知线电压U、线电流I及功率因素角φ,则有功功率P=UIcosφ,无功功率Q=UIsinφ,视在功率S=UI。

29、已知某电源的相电压为6千伏,如将其接成星形,它的线电压等于10.4伏。

30、当三相发电机的三相绕组联成星形时,其线电压为380伏,它的相电压为220伏。

31、有一台三相异步电动机,额定电压为380伏,三角形联接,若测出线电流为30安,那末通过每相绕组的电流等于17.3安。

32、电路主要由电源、负载、连接导线及开关三部分组成。33、实验证明,在一定的温度下,导体电阻和导体材料有关,同时均匀导体的电阻与导体的长度成正比,而与导体的截面成反比。34、电路的主要任务是传送、控制、和转换电能。35、在任一瞬时,通过任意闭合面的电流的代数和恒等于零。

36、磁场中磁感应强度的强弱与磁势大小和磁场中物质的性质有关。37、铁磁物质可分为软磁性材料、硬磁性材料和矩磁材料三类。38、交流电所以能得到广泛的应用,主要原因是它在产生、输送和使用方面比直流电优越。

39、交流发电机主要由定子和转子组成。

40、纯电感交流电路中的有功功率P=0,即纯电感元件不是耗能元件,而是储能元件

判断题(20题)

1. 当母线故障,母线差动保护动作而某断路器拒动或故障点发生在电流互感器 与断路器之间时,为加速对侧保护切除故障,对装有高频保护的线路,应采用母线差动保护动作发信的措施。(×)

2. 在正常运行时,接入负序电流继电器的电流互感器有一相断线,当负荷电流 的数值达到√3倍负序电流的整定值时,负序电流继电器才动作。(×)

3. 在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器 均无电流输出。(×)

4. 高频阻波器在工作频率下,要求衰耗值小于3dB。(×)

5. 高频保护与通信合用通道时,通信人员可以随便在通道上工作。(×)

6. 光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰。(√)

7. 变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别 相等(变比相等);(3)阻抗电压相等。(√)

8. 电压互感器开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。(×)

9. 调相机的铭牌容量是指过励磁状态时,发出无功功率的有效值。(×)

10. 继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置。(√)

11. 电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。(√)

12. 变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系的一种方法。(√)

13. Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角 形接线。(√)

14. 10kV保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点的现象,这是由于继 电器触点断弧容量小造成的。(×)

15. 电源电压不稳定,是产生零点漂移的主要因素。(×)

16. 重合闸继电器,在额定电压下,充电25s后放电,中间继电器可靠不动。(√)

17. 在额定电压下,重合闸充电10s,继电器可靠动作。(×) 18. 在80%额定电压下,重合闸充电25s,继电器可靠动作。(×)

19. 在同一刻度下,对电压继电器,并联时的动作电压为串联时的2倍。(×)

20. 在同一刻度下,对电流继电器,并联时的动作电流为串联时的2倍。(√)

问答题(4题)

1、电机型号为"Y160M-4"的含义是什么

答:Y:异步电动机160:机座中心高度为160mm,M:中号机座4:4极电机

2、三相异步电动机修复后一般做哪些试验?

答:绕组冷态直流电阻的测定;绝缘性能试验;空载试验等。

3、电压互感器的作用是什么答:电压互感器是专供测量和保护用的变压器。用于将电压测量、继电器保护等二次回路同一次回路隔开。

4、怎样做电动机空载试验?

答:试验前,对电机进行检查,无问题后,通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。  

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢