配电设备运行维护考试题带答案第4页
四、论述题:
1、直流电桥正确接线后,比率臂调整到位,比较臂也有了大概的阻值,下步是怎样进行测量操作的?
答:测量时先按下电源按钮B,再探点按检流计按钮G,观察检流计指标的偏转情况。指针向“+”方向偏转,需增大比较臂阻隔值,反之减小比较臂阻值,如此反复进行,直到电桥平衡,指针为零。
2、直流双臂电桥使用注意事项有哪些?
答:(1)被测电阻的电流端钮和电位端钮应和电桥对应端钮正确连线,才能保证排除接线电阻和接触电阻的影响。若被测电阻没有两对端钮,也应设法引出4根线按上述原则与双臂电桥相连接。(2)连接导线应尽量短而粗,导线接头应接触良好。(3)直流双臂电桥的工作电流较大,测量时要迅速,以避免电池的无谓消耗。
3、新的或大修后的变压器投入运行前,除外观检查合格外,应有出厂试验合格证和电力公司试验部门的试验合格证,试验项目应有哪几项?
答:(1)变压器性能参数:额定电压(各分接端电压)、额定电流、空载损耗、负载电流及阻抗电压;(2)工频耐压;(3)绝缘电阻和吸收比测定;(4)直流电阻测量;(5)绝缘油简化试验。