三菱plc模块AJ71QE71通讯的检查步骤
当准备通过AJ71QE71进行通讯时,在三菱plc的GPPW开始通讯之前,先在MS-DOS模式下执行ping程序来检查连接是否正确。
支持通过串口与威纶触摸屏通讯。
可以通讯:
C:\ping 192.168.0.2
Reply from 192. 168. 0. 2:bytes = 32 time<10ms TTL=32
不可以通讯:
C:\>ping 192.168.0.2
Request timed out.
如果 ping 没有通过,检查电缆与模块之间的连接和IP地址以及其它 WINOOWs中的设置。
[连接目标指定屏幕]
以太网模块路由设置屏幕(仅对 QnA系列)
a)网络号
为所连接的以太网络分配的一个网络号。
该网络号必须与相连的 PLC 的网络参数中指定的号码相一致,并且在MELSECNET/10和以太网中是唯一的号码。
b)站号(个人计算机的站号码)
为该 WINOOWs 系统计算机分配的一个站号。对该网络中的三菱PLC和其它计算机,该号码必须是唯一。
c) IP地址
为目标plc分配一个 IP地址。
d)主机名
为目标PLC指定一个主机名。该主机名必须在 Hosts文件中注册。
注意:必须为目标PLC指定IP地址或主机名其中一项。
e)站号
指定分配到该AJ71QE71的站号。
f) MNET/10路由信息参数改变系统。
选择一个与在 PLC 网络参数中指定的路径方法相同的 MNET/10 路径方法。
g)其它站
如果通过一个有AJ71QE71的三菱plc来访问另一个plc,请指定其它目标永宏plc的网络号和站号。
如果网络号不是与AJ71QE71的plc直接相连的网络,则必须设置路径参数。