有关三菱plc编程实现在线操作与监控测试功能,plc的在线操作,包括端口设置、文件传送、plc口令的修改与删除、遥控运行与停止、存储器清除等,plc监控与测试功能也需要关注。
一、plc的在线操作
对 plc 进行操作之前,首先将计算机的 rs-232 接口和 plc 的 rs-422 接口连接好,然后设置计算机的通信端口参数。
1、端口设置
执行“ plc ”菜单中的“端口设置”命令,可以选择计算机的 rs-232c 串行口和传输速率。
2、文件传送
执行“ plc ”→“传送”→“读入”命令,可将 plc 中的程序传送到计算机中。执行“ plc ”→“传送”→“写出”命令,可将计算机中的程序下载到 plc 中。
3、plc口令的修改与删除
在“ plc ”的下拉菜单中,可以对 plc 进行新口令的设置,也可以修改或清除旧口令。
4. 遥控运行 / 停止
执行“ plc ”→“遥控运行 / 停止”命令,可在弹出的窗口中选择“运行”或“停止”,点击“确认”按钮后可以改变 plc 的运行模式。
5. 存储器清除
执行“ plc ”→“存储器清除”命令,可以对“ plc 存储空间”、“数据元件存储空间”、“位元件存储空间”的数据进行清除,但特殊存储器的数据不会被清除。
6. plc 诊断
执行“ plc ”→“ plc 诊断”命令,将显示与计算机相连的 plc 的状况,给出出错信息、扫描周期的当前值、最大值和最小值以及 plc 的运行 / 停止状态。
二、plc监控与测试功能
在梯形图方式执行“监控 / 测试”→“开始监控”命令后,用绿色表示触点或线圈接通,且定时器、计数器和数据寄存器的当前值将显示在元件号的上面。
1、元件监控
选择“监控 / 测试”菜单,执行“进入元件监控”命令后,将弹出元件监控画面,如下图,在该画面上双击左侧的深蓝色矩形光标,出现如下图中的“设置元件”对话框,输入所监控元件的起始编号和要监控元件的数量,按下“输入”按钮后,将在屏幕上用绿色方块表示需要监控元件的状态。
图 元件监控画面
图 设置元件对话框
元件监控画面还可以监控 t、c、d等元件的当前值。若需要改变当前值,可以选中该元件,然后单击右键并改变当前值。
选择“监控 / 测试”菜单,执行“开始监控(光标)”命令,可以直接进入程序界面,在程序上就可以观察元件的状态和数值。
2、强制
用户可以强制指定值或对变量赋值,所有强制改变的值都存到主机固定的 eeprom 存储器中。
选择“监控 / 测试”菜单,执行“强制 on/off ”命令,可以对位元件 x、y、m及特殊类型的元件 m、s、t、c等进行置位操作,也可以对x、y、m 及 s、t、c、d、v、z 等类型的元件进行复位操作。
3、改变设置值
利用此功能来实现指定元件设定值的改变。
该功能仅在监控梯形图时有效,若光标所在位置为计数器或定时器线圈,选择“监控 / 测试”菜单,执行“改变设定值”命令,可以对字元件 t、c、d 及特殊字元件 d、v、z 等进行设定值的改变。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。