三菱plc程序特点与编写注意事项

作者:老电工时间:2020-03-05 10:08:23

有关三菱plc程序特点与编写注意事项,可以按不同的控制对象分类编写在同一段程序中,建立分类程序的方法很简单,把新添加的程序项目引入到plc的扫描过程中去。

三菱plc程序的编写注意事项

三菱plc编程软件的重要特点,就是可以按不同的控制对象分类编写在同一段程序中,这样做使程序结构更清晰,便于程序交流。

如下示例程序中,根据控制回路的不同,把程序分为报警回路,指示回路,变频器控制回路,通讯回路和保护回路等几个回路程序,这样做虽然程序仍是顺序执行,但由于把相同控制对象的有关程序放在同一段程序中,更便于阅读和交流。

三菱plc程序特点与编写注意事项1

建立分类程序的方法很简单。

首先,只要随便右键单击其中的任一项目,再弹出的窗口中选择“新建”,如下图:

三菱plc程序特点与编写注意事项2

在弹出的“新建”窗口中再选择程序类型,数据名和索引就可以了,如下图:

三菱plc程序特点与编写注意事项3

但在写新的程序(哪怕就只有一个MAIN项目)或在原程序中添加新的程序项目时要注意,并不是把新的程序项目下载到plc中就完事了。

如果单纯这样做,在cpu中虽然存在新项目程序,但plc并不扫描执行该段程序,当然,该段程序也就不会有任何输出了(监控该程序时,plc的输入还是能监控到的),在该段程序中可能就会出现如下图所示的现象,虽然都有输入了,但输出线圈并没有动作,可能就会有点儿不可理解了。

三菱plc程序特点与编写注意事项4

解决办法:把新添加的程序项目引入到PLC的扫描过程中去。

具体方法:

1、双击plc项目管理器中“plc参数”。

三菱plc程序特点与编写注意事项5

2、在弹出的“cpu参数设置”窗口中,点击“程序”标签,再在左边的程序列表中单击选定新添加的程序项目,再单击“插入”,最后再为该程序项目指定“执行类型”。

三菱plc程序特点与编写注意事项6

3、添加完后的结果如下图,最后点“结束设置”保存,再下载plc参数到cpu中就可以了。

三菱plc程序特点与编写注意事项7

有时,在线修改程序不允许停机,而下载plc参数则必须在停机状态下才能下载,那么这个问题该如何解决呢?

解决方法:把该段程序写入到plc已经扫描执行的程序中去,这样可读性可能差点儿,也可以在新加的程序第一行加入行间声明,注明是新加的程序,如下图,在下载程序与声明时就不用停机了。

三菱plc程序特点与编写注意事项8

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 三菱plc