三菱plc cpu与以太网模块的电脑的gx-developer编程连接说明
目的:利用Q01CPU基本上槽7上的QJ71E71-100以太网模块,利用笔记本电脑上的GX-Developer软件,笔记本网线接口,网线。
就是把以太网模块的网线口,当作编程口,来读写程序。
因为使用的笔记本只有USB接口和网线接口,和Q01CPU没办法连接,除非找到串口转USB的连接线。找不到,那只有用网线接口了。
一、硬件配置
本文叙述所用的硬件配置:
PLC配置为三菱Q系列:三菱PLC各个模块排列示意图如下:
QJ71E71-100以太网模块,上面有一个网线接口。网线将以太网模块和笔记本电脑连接。
二、笔记本电脑TCP/IP设置
目的是让电脑的IP地址,前三位和PLC相同,最后一位不同。就是网段要相同。
笔记本电脑IP地址设定为192.168.0.1。
三、用RS232进行PLC网络参数设定
要网线通讯,起码给PLC起个名字,前提条件,就要对PLC的网络参数进行设定。一般而言,PLC的网络参数有IP地址,端口号。有的PLC的IP和端口号是有默认的,比如力士乐的L20的PLC,它的默认IP地址是192.168.1.10,想把电脑和L20通讯,只需要把IP地址设在和它同一个网段里,就可以通讯了。
而三菱的IP地址是没有默认的,需要用RS232编程电缆和PLC连接上,这种连接,是PLC自带的,它用的是MC通讯协议通讯的(参见《三菱MELEC通讯协议》第88页说明),然后在GX-DEVELOPER里设定PLC的IP地址。
IP地址共4个分段,数字是什么并没有规定,你就是把它起名字叫188.188.8.18也行。有些控制器,当你不知道它的IP地址时,比如,原来设定了IP地址了,但是后来忘记了,这时,就通过形如RS232这样的通讯电缆,这种在任何情况下都能和控制器连接上的电缆,读取或设定IP地址。
首先,给plc起个名字,就是网络参数的修改:打开GX-Developer软件,先在软件里,对网络参数进行修改。
点击Ethernet/CCIE/MELSECNET,进入如下界面:
选择以太网,起始I/O号,这个要看PLC基板上,各个模块是怎么排列的,在我这个配置中,到以太网模块,都已经是00B0为起始I/O号了。
网络号为1,这里只有一个网络,就是一个圆圈!还没有多个圆圈。(电工技术之家 www.dgjs123.com)站号,就是在这个圆圈里,这个PLC(整个基板称为一个PLC)的站号,我这里代号就设定为1。马上,我们还得给笔记本电脑(它也在这个圈里)设定一个站号,叫2,叫几没关系,关键是个区分。PLC的站号要和笔记本的站号不同。
点击“操作设置”,出现如下界面:
把PLC的IP地址设定为192.168.0.2,前面已经说了,要和笔记本IP地址,前三位同,最后一位不同。就是同处一个网段。
初始时间设置,一定要选择“始终等待打开(停止时可以通讯)”,这可能意味着PLC里面不要用梯形图编写什么通讯协议程序,就可以和笔记本电脑网络通讯。
至此,给Q01CPU起个名字的工作结束。
其次,用RS232通讯把这些网络参数下载到PLC中。
还是要常见的RS232的编程电缆和PLC说上话,不然PLC的网络参数也没有设定,一开始就用网线是无法和PLC链接的。
因为要使用RS232连接,需要在“传输设置”里,选择串行。把这些设定下载到PLC。
要记得勾选PLC/网络/远程口令,我们要的就是对PLC网络参数设定。
四、GX-Developer软件编程,利用网线,建立在线连接。
用RS232和PLC通讯时,就要在传输设置中,设置一下。现在用网线联了,这个传输设置,也要设定一下。
打开GX-Developer软件,点击"在线"-选择"传输设置"
以下操作均在"传输设置"对话框内进行
第1行PCI/F:意思是PC个人电脑采用的是什么接口。
I/F是接口的意思。平时我们选择的是第一项:串行。RS232和USB都是串行。
现在是用网线了,选择以太网板,变成黄色,代表被选中,双击黄色,出现要你设定网络号和站号的对话框,这时,千万要注意,网络号,当然要和PLC一致,以确保在一个网络里。
但是,站号,一定不要和plc重名。
这里笔记本的站号设定为2.第2行PLCI/F:意思是PLC那一端才用的是什么接口。
这里是通过QJ71E71-100以太网模块连接,双击选择以太网模块。变为黄色,意思是被选中!设置IP地址和站号,设定为什么,原因如上。
第3行,其他站指定:我们选择“其他站(同一网络)”。
至此,要用网线连接的通讯设置,全部完成。
点击“通信测试”出现如下画面:
点击确认。
现在就可以用网线在线监控,下载,调试PLC的梯形图程序了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。