有关三菱plc的定时器与定时分析功能,三菱FX系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器与有掉电保持能力的积算定时器,就极限情况来分析定时器的精度。
三菱plc的定时器与定时分析功能
三菱FX系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器与有掉电保持能力的积算定时器。
按计数的时钟脉冲可分为1 ms、10 ms、100 ms的定时器。定时器的工作可描述为:当定时器的定时条件满足,线圈被驱动后,定时器开始计时,计时时间到,其触点动作。
plc是按照循环扫描方式丁作的,一个循环扫描周期可分为内部处理、通信服务、输入刷新、程序执行和输出刷新5个阶段。
由于这5个阶段在plc处于run运行模式时是分时执行的。因此,这种扫描方式会对pi c的定时精度造成一定的影响。
定时的精度定时的精度与程序的安排有关,也与定时输入信号(定时条件)和定时器定时完成的确切时间有关。
下面就极限情况来分析定时器的精度。
定时器的触点在线圈之后,在此假设定时器的输入(对应于图1中)恰在plc 刚完成输入刷新后变为on,plc在1个扫描周期内,输入只被扫描1次,因此,在这个扫描周期程序执行阶段定时器并不能工作,只有等到下个扫描周期。这样便产生了1个扫描周期的误差。
再次假设,定时器定时完成的确切时间,在刚执行完梯形图定时器的线圈指令,即执行完out to指令后。