三菱FX20p编程器操作面板与常用功能
FX-20P手持编程器(Handy Programming Panel,简称HPP)用于FX系列plc,FX-20P有联机(OnLine)和脱机(Offline)两种操作方式。
开机显示: PROGRAM MODEM
ONLINE (PC) 联机;
OFFLINE (HPP) 脱机;
一、HPP操作面板
①功能键【RD/WR】,读出/写入;【INS/DEL】,插入/删除;【MNT/TEST】,监视/测试;各功能键交替起作用,按一次时选择第一个功能,再按一次,则选择第二个功能。
②其它键【OTHER】,在任何状态下按此键,显示方式菜单(项目单)。安装ROM写入模块时,在脱机方式菜单上进行项目选择。
③清除键【CLEAR】,如在按【GO】键前(即确认前)按此键,则清除键入的数据。此键也可以用于清除显示屏上的出错信息或恢复原来的画面。
④帮助键【HELP】,显示应用指令一览表。在监视时,进行十进制数和十六进制数的转换。
⑤空格键【SP】,在输入时,用此键指定元件号和常数。
⑥步序键【STEP】,用此键设定步序号。来自:电工技术之家
⑦光标键【↑】、【↓】,用此键移动光标和提示符,指定当前元件的前一个或后一个元件,作行滚动。
⑧执行键【GO】,此键用于指令的确认、执行,显示后面的画面(滚动)和再搜索。
⑨指令、元件号、数字键,上部为指令,下部为元件符号或数字。上、下部的功能是根据当前所执行的操作自动进行切换。下部的元件符号【Z/V】、【K/H】、【P/I】交替起作用。
二、HPP主要功能操作
手持编程器HPP复位:RST+GO;
程序删除:PLC处于STOP状态。
逐条删除:读出程序,逐条删除用光标指定的指令或指针,基本操作:【读出程序】→【INS】→【DEL】→【↑】、【↓】
→【GO】。
指定范围的删除:【INS】→【DEL】→【STEP】→【步序号】
→【SP】→【STEP】→【步序号】→【GO】。
元件监控:【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】
→【↑】、【↓】。
强制ON/OFF:PC状态:RUN、STOP
元件的强制ON/OFF,先进行元件监控,而后进行测试功能。
【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】→【TEST】→【SET】/【RST】。
其中【SET】为强制ON,【RST】为强制OFF。
注意:在PLC为RUN运行时,可能会使强制失效,为验证强制输出,最好PLC为STOP。
程序的写入:【RD/WR】→【指令】→【元件号】→【GO】。
计时器写入:【RD/WR】→【OUT】→【T××】→【SP】→【K】→【延时时间值】→【GO】。
程序的插入:PLC处于STOP状态。读出程序→【INS】→指令的插入→【GO】。
联机方式菜单有7个项目:
方式切换、程序检查、存储盒传送、参数设置、元件变换、蜂鸣器音量调整、锁存清除?