三菱plc成批复位的指令说明
1、成批复位指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—38所列。
2、指令梯形图如图6—67。
成批复位指令指令梯形图
3、指令说明:
①该指令的功能是把所指定区间的软元件全部清“0”。
②[D1]、[D2]两个操作数是指定同一软元件,且[D1]的地址号≤[D2]的地址号。当[D1]的地址号>[D2]的地址号时,仅将[D1]指定的软元件复位。
③该指令一般只作16位处理,但是可指定对32位的计数器复位,此时必须两个操作数都是32位的计数器,如果一个16位而另一个32位,程序将出错。