各类plc的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入。
外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。三菱plc输入回路接线图。
这些外部器件都要通过PLC端子与PLC连接,都要形成闭合有源回路,所以必须提供电源。(相关阅读:plc控制系统输入回路接线方式 三菱plc输入回路的接线图 plc控制系统输入回路接线设计 plc开关量输入回路 )
1 无源开关的接线
FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见图1所示。
这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时,要注意仔细阅读其说明书。
2 接近开关的接线
接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。
开关量传感器根据其原理分有很多种,可用于不同场合的检测,但根据其信号线可以分成三大类:两线式、三线式、四线式。
其中四线式有可能是同时提供一个动合触点和一个动断触点,实际中只用其中之一;或者是第四根线为传感器校验线,校验线不会与PLC输入端连接的。因此,无论那种情况都可以参照三线式接线。图2为PLC与传感器连接的示意图。
两线式为一信号线与电源线。三线式分别为电源正、负极和信号线。不同作用的导线用不同颜色表示,这种颜色的定义有不同的定义方法,使用时参见相关说明书。
图2(b)中所示为一种常见的颜色定义。信号线为黑色时为动合式;动断式用白色导线。图示传感器为NPN型,是常用的形式。对于PNP型传感器与PLC连接,不能照搬这种连接,要参考相应的资料。
3 旋转编码器的接线
旋转编码器可以提供高速脉冲信号,在数控机床及工业控制中经常用到。不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。有的编码器输出A、B、C三相脉冲,有的只有两相脉冲,有的只有一相脉冲(如A相),频率有100 Hz、200Hz、1k Hz、 2k Hz 等。当频率比较低时,PLC可以响应;频率高时,PLC就不能响应,此时,编码器的输出信号要接到特殊功能模块上,FX2N-11C如采用FX2N-11HC高速计数模块。图3为FX2N型PLC与OMRON的E6A2-C系列旋转编码器的接口示意图。
关于三菱plc输入端接线的问题
三菱fx1n-40mr的plc 为什么拆掉输入端com后 plc还有输入 而且输入输出正常 plc的com端还与直流电源的0v接在一块 麻烦高人指点 顺便告诉小弟一下 输入端的com与Xn有什么关系 他们之间有24v的直流电压 这个正常么?
PLC输入口内部有24V电源(AC电源型),它的地和COM在内部连接在一起,输入端在没有输入的时候,和COM之间是24V电压的。拆掉COM,所有输入都断开。
为什么拆掉COM还有输入?那是DC电源型么?如果是还可理解,因为,即使拆掉COM,外部的信号地和内部的OCM还是连接在一起的,就无所谓拆和不拆了。
DC电源型指的是整个PLC的供电是24V,而AC电源型指的是,整个PLC的供电电源是AC100或者AC220V。