三菱FX系列PLC型号与基本单元

作者:老电工时间:2017-01-07 09:43:57

FX系列plc是由三菱公司近年来推出的高性能小型可编程控制器,以逐步替代三菱公司原FF1F2系列PLC产品。

其中FX21991年推出的产品,FX0是在FX2之后推出的超小型PLC,近几年来又连续推出了将众多功能凝集在超小型机壳内的FX0SFX1SFX0NFX1NFX2NFX2NC等系列PLC,具有较高的性能价格比,应用广泛。

它们采用整体式和模块式相结合的叠装式结构。

    一、FX系列PLC型号的说明

 FX系列PLC型号的含义如下:

FX □─

      

   系列名称            

  输入输出总点数       特殊品种

 单元类型          输出方式

其中系列名称:如020S1SON1N2N2NC

单元类型:M──基本单元

           E──输入输出混合扩展单元

            Ex──扩展输入模块

           EY──扩展输出模块

输出方式:R──继电器输出

S──晶闸管输出

             T──晶体管输出

特殊品种:D──DC电源,DC输出

A1──AC电源,ACAC100~120V)输入或AC输出模块

H──大电流输出扩展模块

V──立式端子排的扩展模块

C──接插口输入输出方式

F──输入滤波时间常数为1ms的扩展模块

如果特殊品种一项无符号,为AC电源、DC输入、横式端子排、标准输出。

例如FX2N32MTD表示FX2N系列,32I/O点基本单位,晶体管输出,使用直流电源,24V直流输出型。

二、FX系列PLC硬件配置

FX系列PLC的硬件包括基本单元、扩展单元、扩展模块、模拟量输入输出模块、各种特殊功能模块及外部设备等。

(一)FX系列PLC的基本单元

基本单元是构成PLC系统的核心部件,内有CPU、存储器、I/O模块、通信接口和扩展接口等。由于FX系列PLC有众多的子系列,现以FX0SFX0NFX2N三个子系列为例加以介绍。

1. FX0S系列的基本单元

FX0S系列的功能简单,价格便宜,适用于小型开关量控制系统,它只有基本单元,没有扩展单元。其基本单元如表1所示。

1  FX0S系列的基本单元

      

输入

点数

输出

点数

AC电源100240v

DC电源24v

继电器输出

晶体管输出

继电器输出

继电器输出

FX0s-10MR-001

FX0s-10MT

FX0s-10MR-D

FX0s-10MT-D

6

4

FX0s-14MR-001

FX0s-14MT

FX0s-14MR-D

FX0s-14MT-D

8

6

FX0s-20MR-001

FX0s-20MT

FX0s-20MR-D

FX0s-20MT-D

12

8

FX0s-30MR-001

FX0s-30MT

FX0s-30MR-D

FX0s-30MT-D

16

14

 

 

FX0s-14MR-D12

 

8

6

 

 

FX0s-30MR-D12

 

16

14

FX0S容量为800步,有20条基本指令,两条步进指令,3550条功能指令。FX0S编程元件包括500多点辅助继电器,64点状态寄存器,56点定时器和一个模拟定时器,有1616位的计数器及417KHZ1232位高速加/减计数器,6116位数据寄存器,还有64点转移用跳步指针及4点中断指针。

2FX0N系列的基本单元

FX0N的基本单元共有12种,最大的I/O点数为60,它可带3种扩展单元,7种扩展模块,可组成24128I/O点的系统。其基本单元如表2所示。

2  FX0N系列的基本单元

型号

输入

点数

输出  

点数

扩展模块可用点数

AC电源100240V

DC电源24V

继电器输出

晶体管输出

继电器输出

继电器输出

FX0n-24MR-001

FX0n-24MT

FX0n-24MR-D

FX0n-24MT-D

14

10

32

FX0n-40MR-001

FX0n-40MT

FX0n-40MR-D

FX0n-40MT-D

24

16

32

FX0n-60MR-001

FX0n-600MT

FX0n-60MR-D

FX0n-60MT-D

36

24

32

FX0NEEPROM用户存储器容量为2000步。基本指令有20条,步进指令2条,应用指令3651条。FX0N500多点的辅助继电器,128点状态寄存器,95个定时器和45个计数器(其中高速计数器13个)还有大量的数据寄存器,76点指针用于跳转,中断和嵌套。FX0N有较强的通信功能,可与内置RS232C通信接口的设备通信,如使用FX0N485APP模块,可与计算机实现1N(最多8台)的通信。FX0N还备有8位模拟量输入输出模块(2路输入,1路输出)用以实现模拟量的控制。由于FX0N体积小,功能强,使用灵活,特别适用于由于安装尺寸的限制而难以采用其他PLC的机械设备上。