三菱plc定时程序运行过程
FX系列的三菱PLC可以自定义定时功能,时间长短在限度范围内随意选。
FX系列三菱PLC的定时器的最长定时时间为3276s左右,如果需要更长的定时时间,可使用电路。三菱plc定时程序运行过程
三菱PLC定时程序由触点控制,当X2为OFF时,T0和C0处于复位状态,它们不能工作;X2为ON时,其常开触点接通,T0开始定时,当前值等于设定值,它的常闭触点断开,使它自己复位。
当三菱PLC定时程序形成脉冲信号完成一个设定的周期时,定时就结束了。
PLC定时器应用程序编程实例
1、产生脉冲的程序
(1)周期可调的脉冲信号发生器
如图1,采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。
当X0常开触点闭合后,第一次扫描到T0常闭触点时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开。
T0常闭触点断开后的下一个扫描周期中,当扫描到T0常闭触点时,因它已断开,使T0线圈失电,T0常闭触点又随之恢复闭合。三菱plc定时程序运行过程
这样,在下一个扫描周期扫描到T0常闭触点时,又使T0线圈得电,重复以上动作,T0的常开触点连续闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为1s的连续脉冲。
改变T0的设定值,就可改变脉冲周期。
图1 周期可调的脉冲信号发生器
a)梯形图 b)时序图
(2)占空比可调的脉冲信号发生器
如图2,为采用两个定时器产生连续脉冲信号,脉冲周期为5秒,占空比为3:2(接通时间:断开时间)。
接通时间3s,由定时器T1设定,断开时间为2s,由定时器T0设定,用Y0作为连续脉冲输出端。
图2 占空比可调的脉冲信号发生器
a)梯形图 b)时序图
(3)顺序脉冲发生器
如图3a,为用三个定时器产生一组顺序脉冲的梯形图程序,顺序脉冲波形如图3b所示。
当X4接通,T40开始延时,同时Y31通电,定时l0s时间到,T40常闭触点断开,Y31断电。
T40常开触点闭合,T41开始延时,同时Y32通电,当T41定时15s时间到,Y32断电。T41常开触点闭合,T42开始延时。
同时Y33通电,T42定时20s时间到,Y33断电。如果X4仍接通,重新开始产生顺序脉冲,直至X4断开。
当X4断开时,所有的定时器全部断电,定时器触点复位,输出Y31、Y32及Y33全部断电。
图3 顺序脉冲发生器
a)梯形图 b)时序图
2.断电延时动作的程序
大多数plc的定时器均为接通延时定时器,即定时器线圈通电后开始延时,待定时时间到,定时器的常开触点闭合、常闭触点断开。
在定时器线圈断电时,定时器的触点立刻复位。
如图4,为断开延时程序的梯形图和动作时序图。
当X13接通时,M0线圈接通并自锁,Y3线圈通电,这时T13由于X13常闭触点断开而没有接通定时;
当X13断开时,X13的常闭触点恢复闭合,T13线圈得电,开始定时。
经过10s延时后,T13常闭触点断开,使M0复位,Y3线圈断电,从而实现从输入信号X13断开,经10s延时后,输出信号Y3才断开的延时功能。
图4 断电延时动作的程序
a)梯形图 b)时序图
3、多个定时器组合的延时程序
一般PLC的一个定时器的延时时间都较短,如FX系列PLC中一个0.1s定时器的定时范围为0.1~3276.7s,如果需要延时时间更长的定时器,可采用多个定时器串级使用来实现长时间延时。
定时器串级使用时,其总的定时时间为各定时器定时时间之和。
如图5,为定时时间为1h的梯形图及时序图,辅助继电器M1用于定时启停控制,采用两个0.1s定时器T14和T15串级使用。
当T14开始定时后,经1800s延时,T14的常开触点闭合,使T15再开始定时,又经1800s的延时,T15的常开触点闭合,Y4线圈接通。
从X14接通,到Y4输出,其延时时间为1800s+1800s=3600s=1h。
图5 用定时器串级的长延时程序
a)梯形图 b)时序图