有关三菱plc fx3u输入处理的主要功能,高速输入的计数中1相或是2相,读取最新输入信息中的[输入输出刷新] 功能,以及脉冲捕捉功能等。
1、高速输入的计数中1相或是2相的[高速计数器] 功能
1相高速计数器,采用中断的方式对从特定的输入继电器出来的高速脉冲进行处理,无论运算时间多少,最高可以执行100kMz(使用高速输入特殊适配器时:200kHz)的读数。
2相计数器最高可达50kHz[使用高速输入特殊适配器时:100kHz])
计数的结果或是使用高速计数器专用的比较指令立即输出、或是对高速计数器的计数值用高速计数器中断方式执行特定的程序处理。
高速计数器数量不足时连接特殊功能模块(高速计数模块) 。
如增设高速计数布黔块的硬件计数器,可以读取最高50kHz(2, 4倍增的情况除外)的高速脉冲。
2、读取最新输入信息中的[输入输出刷新] 功能
在成批刷新方式下运行的可编程控制器的输入端子信息,可以在0步的运算之前被成批读入输入映像区。
在执行END指令时成批输出输出信息。
输入输出刷新指令,就是可以在程序运算的过程中获得输入的最新信息,立即输出运算结果。
3、变更输入继电器的时间常数中的[调节输入滤波器] 功能
在可编程控制器的输入继电器中,为解决输入信号的波动和抗干扰,设置了约10ms的C-R滤波器。
由于输入继电器中的X000~X017使用了数字式滤波器,所以可以通过顺控程序改变滤波器的值。
4、脉冲捕捉功能
脉冲捕捉功能是读取短时间的脉冲信号的一种方法。
在脉冲捕捉中监视特定的输入继电器发出的信号,在输入的同时通过中断处理来置位特殊辅助继电器。
脉冲捕捉可以简单地读取窄脉宽的输入,因此能应用广泛。
此外,想要通过特定的触发信号以中断的方式优先处理复杂的运算时,可以使用下面的【中断】功能。
5、短时间脉冲的读取及优先处理中的3种[中断]功能
1) 输入中断:监视由特定的输入继电器发出的信号,最优先处理在输入的上升沿、或下降沿指定的中断子程序。
2) 定时器中断:每隔一定时间,最优先处理指定的中断子程序。
3) 计数器中断:最优先处理用高速计数器的当前值指定的中断子程序。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。