有关三菱plc维护项目与定期检查内容,plc无内置会导致寿命缩短的消耗元器件,FX3S定期检查的注意事项,维护检查的内容包括电感性负载,指示灯负载与容性负载。
plc中没有内置会导致寿命缩短的消耗元器件,电池和输出的继电器(触点)元器件有寿命。
1、FX3S定期检查
(1)是否由于其他的发热物体以及日光直射等原因,导致控制柜内温度异常高
(2)是否有粉尘和导电性灰尘进入到控制柜内
(3)是否有接线松动等异常情况
2、维护检查[继电器触点的寿命]
继电器输出的触点寿命根据使用的负载种类有很大变化。三菱plc维护项目与定期检查内容
注意,负载产生的反向电动势或冲击电流可能会导致触点接触失败或触点下陷,致使触点寿命显著缩短。
1)、电感性负载
电感性负载在停止时会在触点间产生很大的反向电动势,并产生电弧放电现象。
在相同的消耗电流下,功率越小,电弧能量越大。
对于一般的接触器和电磁阀之类的电感性交流负载,规格寿命为20VA下50万次。
根据本公司的寿命测试结果,继电器的日标寿命如下表。
测试条件:1秒ON/1秒OFF
┌──────────┬────┐
│负载容最│触点寿命│
├──┬───────┼────┤
│20VA│0.2A/AC100V │300万次 │
│├───────┤│
││0.1A/AC200V ││
├──┼───────┼────┤
│35VA│0.35A/AC100V│100万次 │
│├───────┤│
││0.17A/AC200V││
├──┼───────┼────┤
│80VA│0.8A/AC100V │20万次│
│├───────┤│
││0.4A/AC200V ││
└──┴───────┴────┘
此外,即使满足上述条件,但是如有断开突入过电流时,继电器寿命会明显降低。
根据种类不同,电感性负载在上电时可能流过常规电流5~15倍的冲击电流。三菱plc维护项目与定期检查内容
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
2)、指示灯负载
指示灯负载下,通常会流过常规电流10~15倍的冲击电流。冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
3)、容性负载
容性负载下,可能会流过常规电流20~40倍的冲击电流。冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
此外,在变频器等电子回路负载下,也可能存在电容器等容性负载。