有关西门子s7-300编程模拟量单位处理问题的解决方法,压力单位问题,有使用MPa的,还有的使用bar,有没有默认单位,压力值在hmi显示时,显示单位可选kPa,小数点后两位数字。
西门子s7-300编程模拟量单位的处理问题
问题:下面这段程序中遇到压力单位问题,有使用MPa的,还有的使用bar:
1、有默认单位吗,默认又是怎么规定的?2、其它如流量是怎么样的?
解答:以组态AI模块时设置积分时间为20ms为例,转换后的二进制数为12位。A-D转换后12位的数值被自动左移3位,左移后未使用的低位则填入“0”,相当于实际的转换值被乘以8。保留了一定的裕量后,最大压力值对应的转换值27648并不代表实际的分辨率,是有“水分”的值。转换值实际的分辨率为12位。
假设某压力变送器的量程为0~100kPa,输出的4~20mA电流被AI模块转换为数字0~27648。计算时选择压力的单位关键是要保证AI模块的原始分辨率不要丢失,也不要过多地保留转换值中的“水分”。2的12次方为4096,计算出来的最大压力值最好接近4096,或者在同一个数量级。
转换后的单位可选0.01kPa,最大值压力100kPa=10000(单位为0.01kPa),和实际的最大转换值4096在同一数量级。
压力值在hmi显示时,显示单位可选kPa,小数点后两位数字。
设AI模块的输出值为N,压力计算公式为:P =(10000 X N)/ 27648