西门子plc更换电池出现电池故障信号的问题
西门子s7-400 cpu使用的是锂电池(锂/亚硫酰氯)。锂电池在长期放置的情况下会生成钝化膜,这个特性会直接影响备用电池的功能。
这种情况下,当系统电源接通时,CPU会提示错误信息。后备电池在电源模块通电的情况下会被去钝化,将锂电池放入S7-400的电源单元清除锂电池的钝化膜。
这个过程需要几分钟的时间。当钝化膜被清除且锂电池达到其额定电压时,可以使用FMR按钮来确认电源模块的错误信息。
锂电池的存储时间通常不可推测,去除钝化膜的建议步骤:
1、在电池舱中放入备用电池(组)。
2、用FMR按钮确认电源单元的所有电池故障信息。
3、如果无法确认电池故障,等几分钟后再试。
4、如果依然无法确认电池故障,拔出电池(组)并将它们短路1秒到3秒,注意短路时间不要超过3秒。
5、重新插入电池(组)并用FMR按钮再次尝试确认。
6、当所显示的电池故障信息消失后,电池(组)可以准备使用。
7、如果所显示的电池故障信息不消失,则电池(组)没电。