西门子s7-200与s7-300通讯方式的区别
一、三种通讯方式:
1.DP;2.MPI;3.以太网。
二、西门子s7-200与s7-300通讯方式的性能特点
1、稳定与实时性最好,要为DP,但硬件上200要加EM277,这种方法软件上也是最简单的,只要在STEP7中加入277的GSD文件,硬件组态中设置一下即可。
2、软件上最简单或最便宜,是MPI,只要把300的MPI和200的485口连上(西门子的连接器或者1元钱的DB9焊接一下)都可,但需要自己编程,当然程序也极其简单,这种方法能连接的200数量较少,速度也较慢,最高波特率187.5Kbps,能满足绝大部分要求,实时性赶不上DP,但估计高于以太网。
3、虽然以太网是成本最高、实时性最差的,但也不是一无是处,前面两种允许交换的数据量都不怎么高,有时可能需要自己编程来扩充(我那种旁门左道的法子就是模拟出地址总线),而以太网基本可以满足绝大部分的数据交换量方面的要求,这可能使得实时性反而高于那些软件扩充的DP、MPI网络。
三、300实现MODBUS没搞过。但一般都是先把300连上200(上面三种方法),然后用200来实现MODBUS通讯,西门子提供了一个200的库,实现MODBUS-RTU协议是轻而易举。
-- 分隔线 ---
西门子s7-300与200之间DP通信问题
问题:在300中添加一个200的DP通讯,通过200的em277模块。300的cpu是315-2DP,之前没用使用DP通讯的功能。我在step7程序的硬件配置里,把em277的GSD文件装好,再添加到DP总线上,然后下载,发现CPU的BF灯亮红色,SF灯一直闪烁。但是又没有影响PLC的使用,只是DP通讯的功能没法实现。如何在程序里调用通过DP通讯上传的PLC200里的参数?
补充:
希望能有一个300与200dp通讯的实例程序
解答:
1,发现CPU的BF灯亮红色,SF灯一直闪烁?
BF灯:为总线故障。SF为系统故障,这是由BF所引起的,待BF消失后SF也随之消失。
BF故障原因:
1)从站故障,或不存在,或没有通电。
2)通讯线缆及连接器件故障。
3)硬件组态的参数、地址设置不正确。
2、一个300与200dp通讯的实例程序:
注意,300与200不需特别编制程序,他们之间是通过地址映射进行数据交换的。
参考链接:
《西门子S7-200与S7-300进行PROFIBUS通信图解》连接:
http://wenku.baidu.com/link?url=ENNKIY5OLC1fpA_T4uhuMXfqnN-Gesxvwy_Glh8o1-OSrXHPBDNVGhE2FA5j4DgNUGrDK6m6SWPlyctL8TthsT1ZQgZhZfk4D4W-hzHq-Li
《西门子S7-200与S7-300之间的通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0148
-- 分隔线 ---
西门子plc s7-200、300串口通信的方法
西门子PLC串口通讯方法
1、 RS485串口通信
第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7 PLC编写程序实现。
当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。
2、 PPI通信
PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。
PPI是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此PPI只在主站侧编写程序就可以了,从站的网络读写指令没有什么意义。
3、 MPI通信
MPI通信是一种比较简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI网络最多支持连接32个节点,最大通信距离为50M。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。
MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备、智能型ET200S及RS485中继器等网络元器件。
西门子PLC与PLC之间的MPI通信一般有3种通信方式:
1)全局数据包通信方式
2) 无组态连接通信方式
3) 组态连接通信方式
4、PROFIBUS-DP通信
PROFIBUS-DP现场总线是一种开放式现场总线系统,符合欧洲标准和国际标准。PROFIBUS-DP通信的结构非常精简,传输速度很高且稳定,非常适合PLC与现场分散的I/O设备之间的通信。
5、以太网通信
以太网的核心思想是使用共享的公共传输通道,这个思想早在1968年来源于厦威尔大学。 1972年,Metcalfe和David Boggs(两个都是著名网络专家)设置了一套网络,这套网络把不同的ALTO计算机连接在一起,同时还连接了EARS激光打印机。
这就是世界上第一个个人计算机局域网,这个网络在1973年5月22日首次运行。Metcalfe在首次运行这天写了一段备忘录,备忘录的意思是把该网络改名为以太网(Ethernet),其灵感来自于“电磁辐射是可以通过发光的以太来传播”这一想法。
1979年,DEC、Intel和Xerox共同将网络标准化。