西门子plc按点数分类的几种类型

作者:老电工时间:2015-10-25 19:48:10

西门子plc按点数分类的几种类型

plc按照I/O点容量的多少,将PLC分为三类:小型机、中型机、大型机。

1、小型机(含微型机),一般以处理开关量逻辑控制为主,其I/O点一般在128点以下,现在小型机还具有较强的通信能力和一定量的模拟量处理能力,这类PLC的特点是价格低廉、体积小巧,适合于控制单机设备和开发机电一体化产品。

2、中型机,一般I/O点数在128~2048点之间,不仅具有极强的开关量逻辑控制功能,而其他的通信联网功能和模拟量处理能力更强大。中型机的指令比小型机更丰富,中型机适用于复杂的逻辑控制系统以及连续生产线的过程控制场合。

3、大型机的I/O点数在2048点以上,具有计算、控制和调节功能,还具有强大的网络结构和通信联网能力,有些大型PLC还具有冗余功能。它的监视系统能够表示过程的动态流程,记录各种曲线,PID调节参数等,并配备多种智能板,构成多功能的控制系统。大型机适用于设备自动化控制,过程自动化控制和进程监控系统
以上内容摘自王永华先生《现代电气控制及PLC应用技术》北京航天航空出版社

4、在西门子工程师崔坚先生《西门子S7可编程序控制器--STEP7编程指南》机械工业出版社中对S7系列PLC介绍:
S7-200系列是小型PLC系统,具有串行连接的模块化扩展功能,针对低性能的控制系统使用,适合最大输入、输出点100左右的控制应用。
S7-300系列是中型PLC系统,具有模块化扩展功能,最多可以扩展32个模块,适合最大输入、输出点1000左右的控制应用。
S7-400系列是大型PLC系统,具有模块化扩展功能,可以扩展300多个模块,可以连接数万点输入、输出信号的控制应用。

5、以上小型、中型、大型等PLC,没有一个十分严格的界限,上面所提二个教材也称得上是官方的资料啦,也许楼主也曾看过,其实没有非常明确的划分。现在随着PLC技术的飞速发展某些小型PLC也具有中型或大型PLC的功能,比如通信功能,利用二个或多个PLC组网的方案,完全能够跨越上述I/O点数限制,这也是PLC的发展趋势。

1、S7-200系列是小型PLC系统,具有串行连接的模块化扩展功能,针对低性能的控制系统使用,适合最大输入、输出点100左右的控制应用。
S7-300系列是中型PLC系统,具有模块化扩展功能,最多可以扩展32个模块,适合最大输入、输出点1000左右的控制应用。
S7-400系列是大型PLC系统,具有模块化扩展功能,可以扩展300多个模块,可以连接数万点输入、输出信号的控制应用。

2、即使最强的CPU226PLC最多只能带 7 个扩展模块,但CPU226PLC的总点数不能超过128 DI/128 DO,32 AI/32 AO,及所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。虽然现在新出品数字量64I/O点的模块,并不意味着多加此种模块可以扩大 S7-200 的最大 I/O 点数。

只可以改善因CPU连接的扩展模块个数受限而造成的I/O点受限的情况。这样减少了数字量I/O模块的个数,就可以腾出模块位置给其它扩展模块来使用。

3、虽然有时可以选用二个或多个200PLC组网的方案,通常使用PPI进行主从通信,S7-200支持网络读和网络写进行PLC之间的数据交换,但每条网络读写指令最多能够读或者写16个字节的数据,每个CPU内最多只能有8条网络读写指令同时激活,而对于最高187.5K通信速率来说,要想实现900个多点通信,这样是完全不可能实现的。
 

以上就是西门子plc按点数分类的类型说明,总结为S7-200系列是小型PLC系统、S7-300系列是中型PLC系统、S7-400系列是大型PLC系统

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc