【图】西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器的制作过程

作者:老电工时间:2015-10-21 20:34:07

西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器的制作过程

FC块与FB最大的区别就是FB块拥有自己的DB块来存储数据,而FC却没有,所以在多次调用同一个FC块有时出现错误,譬如将FC写成一个定器,当多次调用改FC块编写的定时器时,由于每次调用时设定的时间不同,则会对计时造成影响。解决这个问题可以使用STEP中FB块的一个功能多重背景数据。

多重背景数据,即为每次调用的功能块分别独立的数据存储区,互不干扰。

一、 CPU自带的clock memory(也就是系统时钟功能)

1、在硬件组态中  CPU---属性----时钟脉冲器---勾选时钟存储器---填写字节0及MB0
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器1

如下图,MB0中7个位对应的时间脉冲(此时间脉冲为方波,不是上升沿)
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器2

2、然后书写程序由于设置的系统时钟为方波型,不能直接用于计时,需要做成上升沿(每隔N秒一次上升沿)
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器3

3、通过用ADD_I指令来实现计时,将之前做的每隔一秒钟导通的上升沿作为使能,每隔1S中自加1一次,来实现计时
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器4

二、利用多重背景数据来建立定时器

1、新建一个FB块FB50 “勾选多重背景功能” 并书写定时器的程序
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器5


西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器6

2、再建立另一个FB块FB51用来存放之前的编写功能的FB块
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器7

3、打开第二步建立的FB块 在“STAR”类型下的“数据类型”选择为“FB”依次可以建立多个功能块
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器8

4、“数据类型”填写第一步建立的FB50
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器9

5、在“多重背景”选项栏中可以找到第四步建立的数据块,并将它们拖入FB51中,然后填写在各个引脚上填写数据
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器10

6、最后OB1中调用存放着功能块的FB块FB51;并分配一个背景DB块,如下图DB32
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器11

7、进入DB32 可以看到每个功能块所分配了不同的地址
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器12

8、测试 在变量表中对各个定时器设定时间,然后监控,各个定时器设定值各不相同;互不干扰。
西门了s7-300系统时钟多重背景数据自制定时器13

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc