西门子s7-400程序丢失并找回的曲折过程
一台S7-400plc,在使用过程中出现网络故障,经过多次检查仍不能排除故障,维修人员就对plc进行重新启动。
到现场后,发现CPU处于运行状态后,有一块CP443通讯卡始终处于STOP状态,且有一个子站连接不到DP网络上。后用编程器上载程序来检查,发现该子站DP地址不对,同时组态的硬件也不一样,发现运行的程序不是最终的程序了。检查S7 400PLC电池,两颗电池没有报警,且开关在1位置,排除电池弱造成程序丢失的可能,怀疑维修人员在处理过程中有人不小心将PLC的开关拨到了MRES,悲剧就这样发生了。
原来,该设备前一段时间进行了搬迁改造,增加了一块CP443通讯卡,硬件组态和程序进行了修改,但改造过程中,对最新程序没有进行写卡工作,造成存储卡里面的程序还是未搬迁前的程序,不能和整线设备通讯,设备联动运行不起来了。
找源程序来重新下载,但厂家提供给我们的程序通过S7编程软件打不开,再联系厂家,厂家备份的程序他们也打不开,厂家再找,找到一个原程序,传下去,设备能正常启动了,但PID调控参数不能修改数据,再检查,发现不是最终程序,操作屏上PID参数对应的数据块不是使用的数据块。此时,已经10个小时过去了,为保证生产,只好通过编程器按照原来记录的操作屏上PID参数硬写入数据块中,设备正常运行了。
设备运行起来了,只是每更改一个牌号,都需要对参数进行修改,但只要设备能正常运行起来,压力就小多了,再检查原来打不开的程序,发现缺少一个s7link,添加一个s7链接后可以打开了,但打开来检查,发现也不是最终的程序,厂家原来调试的技术人员变动,最新程序也找不着了,该设备还处于维保阶段,只好重新再来修改程序。
注重细节,才不会出错:
一是该最终原程序厂家调试完成后没有进行写存储卡工作;
二是在使用过程中没有做好程序的备份工作;
三是维修人员认识和经验不足,找不出故障就用复位的办法,而不是通过监控等查找最终原因。
四是生产厂家没有保存好最终源程序,造成最终源程序丢失。
细节决定成败,功夫做在平时,一件简单的事情,也会有这么多问题,S7-400程序丢失,实在不应该啊。