西门子plc子程序密码解密方法
西门子s7-200plc控制,在程序中有些子程序,这些子程序被加密,有那些工具可以用来解密,来显示出子程序.
如何取消对程序块的加密保护:
1)打开程序块的Source源文件;
2)删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3)存盘并编译该source文件;
另外,如果没有需要解密的程序块对应的source 源文件,则无法对已经加密的程序块进行编辑。
如果没有source 源文件,就只好使用解密软件进行解密了。要清除密码,可按如下3种方法操作:
1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC>Clear”选择所有三种块并按"OK"确认。
2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN安装光盘中找到。
3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以访问。
2、如何取消对程序块的加密保护
1)打开程序块的Source源文件;
2)删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3)存盘并编译该source文件;